有朋友问:系统没有发生接地为什么不会出现零序电流?个人理解为:高压三相三线系统中,因电源变压器的中性点没有直接接地,是高阻抗电流回路,并且在负荷侧也没有通向中性点的回路,所以,工作电流中是不存在零序电流的。但是,“系统没有发生接地为什么不会出现零序电流?”的说法有欠缺,高压三相三线系统虽没有工作电流的零序成份,但系统对地是有电容(电场)存在的,就是电容电流,当三相(对地)电压平衡时,没有零序电流,绝对平衡是做不到的,所以,没有发生接地故障时,也存在少量的零序电流。
有朋友问:
系统没有发生接地为什么不会出现零序电流?
个人理解为:
高压三相三线系统中,因电源变压器的中性点没有直接接地,是高阻抗电流回路,并且在负荷侧也没有通向中性点的回路,所以,工作电流中是不存在零序电流的。
但是,“系统没有发生接地为什么不会出现零序电流?”的说法有欠缺,高压三相三线系统虽没有工作电流的零序成份,但系统对地是有电容(电场)存在的,就是电容电流,当三相(对地)电压平衡时,没有零序电流,绝对平衡是做不到的,所以,没有发生接地故障时,也存在少量的零序电流。
当发生接地故障时,三相对地电压的平衡被打破,就会出现较大的零序电流,我们用这个零序电流触发零序保护动作。
2楼
这是电力系统课本的内容了。零序电流两种情况,中性线和接地,其他情况没有。具体内容得翻书了。
回复
3楼
是啊,书上都有,问题是我们看过书后,那么多内容记不住。
回复
4楼
I0=Ia+Ib+Ic这是合成零序电流(由三相CT合成),I0=U0/R0这是实际零序电流(由零序CT测得)
合成零序当三相电流不平衡时就会产生。如变压器空送的时候,电机启动的时候
实测的零序,只有在U0和R0同时存在的时候才有。
U0是零序电压,即中性点电压。当三相电压不平衡式,中心点发生了漂移,其漂移原点的量就是零序电压。
R0是接地回路电阻,只有构成接地回路,I0=U0/R0才能成立。
重复一遍:
不接地的时候是否会有零序电流呢?
1、如果采用合成零序,三相电流不平衡时就会产生零序电流
2、如果采用零序CT,只有该回路发生接地的时候才有零序电流。
中性点不接地的系统,发生线路接地的时候是否会有零序电流呢?
当系统A相接地的时候,中性点从原点偏移到接地相,U0=UA,
系统对地电容通过接地点短接了电容,构成了接地回路,因此I0=U0/R0成立
同时,I0=(Ia+Icc)+Ib+Ic=Icc,即零序电流等于系统电容电流。接地线路将流过整个系统的电容电流,而非接地线路也将流过本线路的电容电流。
(本人理解后原创,请指正)
回复
5楼
我认为,
当发生接地故障时,会出现较大的零序电流,这个零序电流触发零序保护动作..
但保护用不了那么大的电流,需要在中性点处接一个Z形连接的变压器,接小电阻柜,用于抑制电流。
是不是这样呢,区管?
回复