开利19XR单冷离心机PLCⅡ冬季操作屏死机
mengjiefan
mengjiefan Lv.2
2016年02月20日 19:13:53
来自于中央空调
只看楼主

我单位的开利19XR单冷离心机PLCⅡ操作系统(操作控制屏)每年到冬季不停的重启或死机 这是怎么回事呀 机器还要冬眠吗 {:1_107:}{:1_107:}{:1_107:}{:1_107:}

我单位的开利19XR单冷离心机PLCⅡ操作系统(操作控制屏)每年到冬季不停的重启或死机 这是怎么回事呀 机器还要冬眠吗
{:1_107:}{:1_107:}{:1_107:}{:1_107:}
co1453962987373
2016年02月20日 20:34:18
2楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-2-21 11:05 编辑

手机处于温度过低状态,直接会关机的。
东北地区,冬季发射导弹也是如此
都是芯片级控制系统,
加温给控制系统,等机器运转起来后再关闭加热器
回复
hxt787859
2016年02月21日 10:44:05
3楼
可能1、供电问题。
2、变压器不稳。
3、CCM板J1虚,重新插一次。
4、按键时间长了“死机”常有,
回复
co1453962987373
2016年02月21日 11:18:13
4楼
芯片级的控制系统对低气温有要求,
否则会出现自动关机的现象
先给芯片加热后再开机
回复
mengjiefan
2016年02月21日 13:10:53
5楼
北京联通 发表于 2016-2-21 11:18 芯片级的控制系统对低气温有要求,否则会出现自动关机的现象先给芯片加热后再开机:loveliness:
回复