如附图所示,为什么两路电源一用一备时不考虑单母线分段连接呢,母联开关和单母线分段连接有什么区别?什么情况下适用单母线分段连接,新人不懂请教各位大神
如附图所示,为什么两路电源一用一备时不考虑单母线分段连接呢,母联开关和单母线分段连接有什么区别?
什么情况下适用单母线分段连接,新人不懂请教各位大神
2楼
请问这是什么书?
回复
3楼
是啊,读的什么书?
“母联开关和单母线分段连接有什么区别?”有母联开关才能单母线“分段”,没有开关就无法“分”段了。
“什么情况下适用单母线分段”? 二个变压器互为备用或可以并列以及分段运行。
“为什么两路电源一用一备时不考虑单母线分段”? 可少装一台母联开关,这台(1600A)断路器需3W多(名牌产品)。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2016-2-17 15:59 是啊,读的什么书?“母联开关和单母线分段连接有什么区别?”有母联开关才能单母线“分段”,没有开关 …两路电源一用一备时单母线不分段吗?
回复
5楼
ccc___ 发表于 2016-2-17 15:59 是啊,读的什么书?“母联开关和单母线分段连接有什么区别?”有母联开关才能单母线“分段”,没有开关 …酒店宾馆电气设计手册
回复
6楼
ly3206090130 发表于 2016-2-17 14:33 请问这是什么书?酒店宾馆电气设计手册
回复
7楼
高压母联不母联要看当地电业要求,一般看两路高压是否来自同一个上级变电站。直接听供电局的就行了,上海一般不母联,各地要求不同。如果分段不母联,你申请容量时候就是两路高压0.5+0.5。如果分段母联,你申请容量时候可以0.6+0.6,甚至更多,主要看你项目里一二级负荷的占比。还有些地方可能会不分段,高压采用冷备用的方式,那每路高压申请容量都必须为1。
回复
8楼
高级酒店设计里,高压母联是规避规范的一个方法,一般高级酒店的空调系统都为二级负荷以上,但这么大的量不太可能在低压做ATS供电,有些冷冻机可能是高压冷冻机,也不太可能2路供电,只能利用高压母联来解释了。
回复
9楼
看图及文字,应该是不让设分段,只是让单母线,双电源进线。
这就是乌龟的屁股——规定,有时候没什么道理可讲,只是上级供电部门怕下级故障影响他们。
关于你的问题,3楼版主解释的很清楚了
回复
10楼
路过学习了!!!!
回复