楼板设计的一个问题,求教
co1455613889776
2016年02月16日 21:34:17
只看楼主

在对楼板设计的时候,计算出来的X,Y方向的弯矩值都不到2KN*M,按照素混凝土受弯构件的承载力计算公式,对于弯矩作用的矩形截面有M≤1/6γmftbh2,按照C20混凝土计算,这个弯矩值大概有2.38KN*M,比楼板的x,y方向跨中弯矩要大,难道说不要配筋?这肯定不对,那么问题出在哪里 (1)、房间编号: 11 条件(左端/下端/右端/上端):铰支/铰支/铰支/铰支/ 计算跨度 Lx = 2100 mm ;计算跨度 Ly = 2100 mm板厚 H = 100 mm; 砼强度等级:C20;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335。算方法:弹性算法。泊松比:μ=1/5.考虑活荷载不利组合。

在对楼板设计的时候,计算出来的X,Y方向的弯矩值都不到2KN*M,按照素混凝土受弯构件的承载力计算公式,对于弯矩作用的矩形截面有M≤1/6γmftbh2,按照C20混凝土计算,这个弯矩值大概有2.38KN*M,比楼板的x,y方向跨中弯矩要大,难道说不要配筋?这肯定不对,那么问题出在哪里


 (1)、房间编号: 11
条件(左端/下端/右端/上端):铰支/铰支/铰支/铰支/ 计算跨度 Lx = 2100 mm ;计算跨度 Ly = 2100 mm板厚 H = 100 mm; 砼强度等级:C20;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335。算方法:弹性算法。泊松比:μ=1/5.考虑活荷载不利组合。
计算:
  Mx =(0.03680+0.03680/5)*(1.20* 3.2+1.40* 1.0)* 2.12 = 1.03kN•M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.03680+0.03680/5)*(1.4* 1.0)* 2.12 = 0.27kN•M
Mx= 1.03 + 0.27 = 1.30kN•M
Asx= 235.99 mm2,实配φ 8 @200 (As = 251.mm2)
ρmin = 0.236% , ρ = 0.251%
  My =(0.03680+0.03680/5)*(1.20* 3.2+1.40* 1.0)* 2.12= 1.03kN•M
  考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩:
  Mya =(0.03680+0.03680/5)*(1.4* 1.0)* 2.12 = 0.27kN•M
My= 1.03 + 0.27 = 1.30kN•M
Asy= 235.99mm2,实配φ 8@200 (As = 251.mm2)
ρmin = 0.236% , ρ = 0.251%


骑木桶的飞人
2016年02月17日 09:25:00
2楼
板跨小,构造配筋即可。
回复

相关推荐

APP内打开