一个数据中心分两期建设,目前一期已经建设好,二期在建。二期的冷冻站内有一期柴油机的油管。请问二期冷冻站内的柴油机油管能否不拆?如果不拆,需要如何操作?有没有相关依据?
一个数据中心分两期建设,目前一期已经建设好,二期在建。
二期的冷冻站内有一期柴油机的油管。
请问二期冷冻站内的柴油机油管能否不拆?如果不拆,需要如何操作?有没有相关依据?
2楼
默契配合、精心策划,技术上勇于突破
回复
3楼
柴油机的油管是为一期什么功能房间服务的?
如果二期的冷冻站,根本不需要柴油机的油管,这个油管一般要改建。
回复
4楼
真仙 发表于 2016-2-15 12:03 柴油机的油管是为一期什么功能房间服务的?如果二期的冷冻站,根本不需要柴油机的油管,这个油管一般要改 …谢谢回复。这个油管是一期柴油机的油管,柴油机在负一楼。能不能不拆这根油管?如果不拆,需要注意什么?
回复
5楼
不了解你的具体工程情况,但估计是需要改建的,而不能一拆了之。
一般的工程,柴油发电机间内设置储油间,就满足一定的规范与使用要求了。
当耗油量过大,才设计室外储罐,才需要供油管。要满足防火规范第5.4.13条、第5.4.14条、第5.4.15条等条文的要求。
所以,这个现场情况,还是需要设计院实地查看后出个具体的设计意见。
回复