【布丁话结构】结构专家“揭秘”台湾地震维冠金龙大楼坍塌主因
晓晓布丁
晓晓布丁 Lv.16
2016年02月14日 10:17:19
只看楼主

        备注:本期【布丁话结构】是2016年假过后的第一期,布丁已经回到工作岗位上了,在这里候着小伙伴们的归来!(本帖回复有“奖励‘!)     2016年2月12日,台南举行仪式纪念地震遇难者。台南市政府公布最新数据,截至上午10点,台湾南部地震已致94人遇难(其中台南永大路维冠大楼震灾现场92人),仍有30人失联。搜救工作继续,最快今天将启动地毯式搜索。


        备注:本期【布丁话结构】是2016年假过后的第一期,布丁已经回到工作岗位上了,在这里候着小伙伴们的归来!(本帖回复有“奖励‘!)

    2016年2月12日,台南举行仪式纪念地震遇难者。台南市政府公布最新数据,截至上午10点,台湾南部地震已致94人遇难(其中台南永大路维冠大楼震灾现场92人),仍有30人失联。搜救工作继续,最快今天将启动地毯式搜索。

    让我们一起为生者祈福 ,也来看看这起伤亡究竟是天灾还是“人祸”!

   台湾高雄2月6日凌晨3时57分发生地震,据中国地震台网消息震级为6.7级。全台都有震感,其中台南市多处建筑倒塌。


    中国台湾网2月12日讯 台湾灾害应变中心指出,至今(12)日下午1时,南台湾强震造成95人罹难(其中维冠金龙大楼内93人)、550人受伤(71人住院)、失联29人,目前仍持续搜救中。


1.jpg

图为梁柱内的色拉油桶


  台湾2月6日大地震受灾最严重的台南永康维冠大楼,有如豆腐般不堪一击,在倒塌的现场破损梁柱中,竟清楚可见用色拉油桶当支柱,若该梁柱是结构中的重要支撑点,而非装饰梁柱,则建商偷工减料的证据就已非常明确。


2.jpg


  维冠金龙大楼,此建筑楼高17层,地震过后腰斩只剩下五层,从高处往下望,整栋楼就跟摔烂的豆腐一样支离破碎,200多名住户深夜家园被毁,受困瓦砾中。


  虽已成功救出上百人,但目前已知一名10天大的女婴不幸身亡及一名中年男子身亡。现场消防人员表示这栋建筑在盖的时候有明显瑕疵,才会一震就塌。


3.jpg
图为建筑技师看到永康维冠大楼倒塌外露的断裂钢筋,表面十分干净,质疑施工有明显瑕疵


结构角度专业分析坍塌原因:


  “箍筋弯度应该135度才耐震,现场只有90度根本不够啊!”指着现场的断垣残壁,救灾人员越说越气。所谓箍筋,是在盖大楼时,捆绑主要钢筋的铁条,用来加固核心混凝土的围束效果。箍筋的间距、弯钩角度、弯钩长度、箍筋粗细等,攸关建筑物的耐震能力。921时就因为很多老旧建筑物,箍筋弯度只有90度容易脱钩而不耐震。


4.jpg


  另外,从现场的残骸可以看出,断裂处都是从钢筋续接器发生,显示这栋建筑物在盖的时候偷工减料,梁柱所用的混泥土握力根本不足,才会无法抵挡强震,一摇晃,就让房屋内柱子全断,整栋楼直接往东边永大路方向倾倒。


5.jpg
图为梁柱内的色拉油桶


  一般而言,装饰柱不具备负重功能,装填保丽龙、色拉油桶十分常见,无安全疑虑,以水泥灌浆反增加建物负荷,不过若这根破损的梁柱是重要支撑柱而非装饰柱,恐怕有偷工减料之嫌,有待后续追查究责。


  据了解,当时盖大楼的维冠建设却早已倒闭。维冠的老板姓林,1989年成立维冠建设,资本额2500万,4年间先后盖了维冠龙殿、维冠金龙,但在盖维冠金龙时,公司爆发财务危机,勉强盖完,公司就垮了。因此维冠金龙质量很差,921就曾经受损,被判定是危楼。


    8日晚10点,台南地方法院法官裁决将维冠大楼建设商维冠建设有限公司负责人林明辉及建筑师张魁宝、郑进贵等羁押。台南地方法院庭长表示,倒塌的维冠大楼“显然是有施工缺失的情形”。

7.jpg


    在当地媒体的一段视频中,台南地方法院庭长郭贞秀说“东侧的箍筋数量,还有主筋的弯钩长度不足,相邻钢筋续接没有错开,显然是有施工缺失的情形。” 当地媒体报道称,台南市地方检察院表示,维冠金龙大楼的结构计算书与配置钢筋的图明显不符,梁柱接头箍筋的数量较结构计算书少50%,致使梁柱接头强度严重不足,影响耐震力,是这次大楼倒塌主因。


    该视频中,在维冠金龙大楼现场的台南结构技师协会常务理事许守亮拿着一段钢筋弯钩解释说,维冠金龙大楼的弯钩只有90度,如果是按照台湾行业标准使用135度的弯钩,“那么整个柱子就不容易被撑开,现在用了90度之后,就整个柱子都破坏掉了。

6.jpg


    检方表示,专案小组调阅维冠大楼的资料后发现,维冠金龙大楼并非由签证的建筑师张魁宝设计,系借牌申请。


    北京市建筑设计研究院副总工程师苗启松告诉记者,箍筋的主要作用是约束混凝土,提高柱的强度和延性,如果箍筋的数量不足,会降低柱的抗震性能,导致地震中建筑发生垮塌。对于相邻钢筋续接没有错开,他解释说,钢筋的接续在大陆一般称为“搭接”,两根钢筋的搭接处就像是两根绳子打的结,如果多个搭接处都处在同一个平面而没有错开,这个平面就会变得脆弱,发生地震时可能会从这个平面发生断裂。他分析说,箍筋的数量不足很可能是建筑时为了节约成本而为之,而接续处没有错开则是可能为了让工序更加方便。


    8日晚,台南地方法院认定林明辉等人明显有勾结串供行为,裁定将3人羁押,并禁止接见和通信。







5.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


6.jpg


7.jpg

免费打赏
淺墨歧
2016年02月14日 20:03:04
43楼
单从第三张图里的钢筋表面来看,混凝土中的水泥成分存在很大问题
回复
淺墨歧
2016年02月14日 20:06:50
44楼
levmne 发表于 2016-2-14 13:23 钢筋搭接错开与否,与大楼倒塌应该没有直接关系,主要可能还是偷工减料。以前听说新加坡那边钢筋搭接一般都 …对您最后那句点评一下,国外都是实行冷搭或者套筒,基本不存在焊接,原因是有可能焊接处范围出现应力集中跟钢筋强度变低,导致钢筋出现韧性不够
回复
蓝天飞翔
2016年02月14日 21:02:33
45楼
个人感觉从设计到施工(依现场情况看)应没有什么问题,既然已经定为“危房”,后期的措施在哪里???
回复
yyy12345687
2016年02月14日 21:04:50
46楼
光说开发商和施工人员
负责质检的部门也难辞其咎
回复
龙江嘉雪
2016年02月14日 21:51:04
47楼
薄弱的部位是先破坏的
回复
lancelot43
2016年02月14日 23:19:06
48楼
不良开发商
回复
tanxlyugx
2016年02月15日 00:13:26
49楼
箍筋与配筋不够只是一方面吧,拦腰震断还是刚度突变的原因大点吧,也没具体说结构形式。从钢筋那张照片看,混凝土基本没有握裹。
回复
建筑精灵
2016年02月15日 00:53:21
50楼
前车之鉴,台湾本是地震多发地区,设计时候更应该注意结构安全。
回复
剑舞长锋
2016年02月15日 01:53:04
51楼
严格执行抗震规范和抗震措施,关乎人民生命财产安全,必须引起足够重视!
回复
sccbjs
2016年02月15日 07:25:15
52楼
多谢分享,新春快乐。