最近我的一个工程,有个问题,需要论坛里的高手帮助,问题如下:工程为钢结构,底层2层钢框架,顶层为门刚,带5T桥式吊车,屋面高度23米,项目地点天津,采用sts三维建模,satwe计算后,风荷载作用下,层间位移角1/115,超过规范限制,最大层间位移角发生在顶层,然后我抽取一榀框架,采用pk二维计算后,风荷载作用下最大层间位移角1/500,满足规范要求,这两个结果差距很大,我该如何判断结果合理性?
最近我的一个工程,有个问题,需要论坛里的高手帮助,问题如下: