循环水泵EMC改造的问题
shwj89
shwj89 Lv.12
2016年01月28日 10:01:33
只看楼主

大家有没有EMC改造的经验,我这里是一个大型商城,制冷系统是两台356kW的离心机,一用一备,制冷季基本上都是用变频机,3台冷冻泵,三台冷却泵,开机时各开一台,每台电机55kW,冷却塔两台,风扇电机15kW,冬季热水循环泵30kW,平时都是定频运行,夏季制冷时循环泵用电量只比制冷机有不到20000度的差额,热水循环泵今年1月份就用了12000多度电。我们准备给集团申请做水泵的EMC改造,改变频运行,大家有没有改造过的,使用效果怎么样,付款的细节等等,望大家不吝赐教

大家有没有EMC改造的经验,我这里是一个大型商城,制冷系统是两台356kW的离心机,一用一备,制冷季基本上都是用变频机,3台冷冻泵,三台冷却泵,开机时各开一台,每台电机55kW,冷却塔两台,风扇电机15kW,冬季热水循环泵30kW,平时都是定频运行,夏季制冷时循环泵用电量只比制冷机有不到20000度的差额,热水循环泵今年1月份就用了12000多度电。我们准备给集团申请做水泵的EMC改造,改变频运行,大家有没有改造过的,使用效果怎么样,付款的细节等等,望大家不吝赐教
免费打赏
一曲折扇情
2016年01月28日 10:48:22
2楼
坐等回答~~~
回复
heihei1
2016年01月28日 18:28:28
3楼
不会省钱,还会增加发生故障的几率
回复
shwj89
2016年01月29日 09:39:19
4楼
heihei1 发表于 2016-1-28 18:28 不会省钱,还会增加发生故障的几率朋友,有这方面的经验吗?356kW的变频制冷机,到保温阶段后功率只有80kW左右,而两台循环泵一直定速,改变频运行后肯定会省点吧,现在的热水循环泵一个月的用电量快赶上制冷机的用电量了,调速之后,我认为节能的潜力还是比较大的
回复
electricity
2016年01月29日 10:06:08
5楼
这点事儿还用什么EMC,你自己买个变频器装上不就得了。。。
回复
shwj89
2016年01月29日 16:44:51
6楼
electricity 发表于 2016-1-29 10:06 这点事儿还用什么EMC,你自己买个变频器装上不就得了。。。集团费用卡的很紧,一次泵变流量运行,我们没有调试的经验,这不单是装个变频器的问题,需要把制冷机也组网,组成制冷站计算机控制系统,由原先的人为控制变成自动化控制
回复
shwj89
2016年02月03日 08:51:13
7楼
有做过的朋友吗?大家也谈谈
回复
qsy
2016年02月06日 11:23:23
8楼
试试找个专业的变频改造公司做。签个协议如3年省电节能费用归改造公司以后代维1:9分成之类的:)
回复
qsy
2016年02月06日 11:26:08
9楼
当然改造费用也省下来了,不节能恢复原样改造的东东拆走等。。。。也是必须的!!!!
回复
heihei1
2016年02月06日 13:25:44
10楼
保温?为啥不直接停机
另外变频器也有功耗,这不分算进去了没有。系统改造的费用算进了没有,后期维修的费用算进去了没有,
回复
sjashj
2016年02月14日 10:58:04
11楼
这个还是比较好解决的,但是能节省多少,需要实地考察运行状况后才能确定!
回复