如何保证压差
2492452
2492452 Lv.2
2007年11月01日 21:21:22
只看楼主

计算了漏风量、排风量,要维持房间正压还应补多少新风?补这么多新风后多长时间可以保证到指定正压值?请高手指点。

计算了漏风量、排风量,要维持房间正压还应补多少新风?补这么多新风后多长时间可以保证到指定正压值?请高手指点。
2492452
2007年11月01日 22:10:13
2楼
大侠。。。大侠,怎么没人出现
回复
biexiaocn
2007年11月01日 22:29:46
3楼
比较常见的两种正压风量算法。前提是加上室内的排风量。
1。按照房间容积的倍数:体积大的洁净室一次换气次数就可以了,几百几千的两次换气次数,小点的三、四次换气次数。
2。按照门的数量:单开门,双开门对应5pa,10pa,15pa....都有正压风量需求。单开门我一般取200CMH左右,双开门400CMH左右,具体查手册。
以上是我个人的观点,希望大家各抒己见。
回复
hljal007
2008年08月21日 09:55:17
4楼
1、你需要将新风量的取值是在人员所需新风量与(排风量+维持正压风量)两者中取大值 2、计算得出的新风量通常在不满足总送风量的10%情况下,取系统送风量10%,送风量特大的系统除外外。 3、多长时间可以保证到指定正压值?这个就看你系统实际做的情况了

以上属个人意见,有相关前辈望指点不足,谢谢
回复
jz031013
2008年08月29日 15:14:28
5楼
以我的看法,余压是相对门窗,墙缝等来谈的,主要是防止微尘从这些缝隙流进来。
所以按照门窗的缝隙面积及从缝隙遗漏风量可以计算出来。

不知道这样的计算对不对?谢谢
回复
hj27lws
2008年08月30日 09:29:40
6楼
按照现在无尘室的技术,也就是无尘室库板的安装水平,漏风我觉得应该可以不计算了。只要在压差的条件下,保持对应的换气次数,应该就可以保持正压了
回复
yjb8000
2008年09月01日 14:36:21
7楼
根据经验的不同 我们这一般是1.1体积+0.7的排气
回复
jane_nf
2008年09月03日 09:53:44
8楼
不同等级的洁净室之间的静压差不应小于5Pa,与室外的压力差不应小于10Pa。至于这个压力差,可以用换气次数的新风量来保证。这个保证不同正压值所需要的风量在技术措施上有的。比如有外窗,密封性较差的洁净室要保持5Pa的正压需要相对于室内换气次数1次/h的风量来保证。

这是我的看法,希望大家指点不足。
回复

相关推荐

APP内打开