SPD的后备保护断路器大于总进线断路器,可以吗?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2016年01月24日 10:00:50
来自于防雷减灾
只看楼主

SPD的后备保护断路器整定电流大于总进线断路器整定电流,可以吗?

SPD的后备保护断路器 整定电流 大于总进线断路器 整定电流 ,可以吗?
免费打赏
beida_energy
2016年01月26日 09:15:38
2楼
这样没有保护梯度,当然不妥。
SPD真有事,它没有跳,总的到跳了。
回复
xiamuzhixin
2016年01月28日 09:59:45
3楼
1,SPD用断路器不合适,用熔断器更好。断路器在SPD泄放雷电流的时候一则容易损坏,二则容易由于线圈等因素抬升被保护设备处的过电压。

2,SPD处的开关要小于上端出线开关,不然当SPD失效短路时,SPD的开关未动,上端先跳,扩大了事故范围。
回复
开心老爸
2016年02月01日 16:17:36
4楼
如果大于总的断路器,那就没什么意义了