SPD的后备保护断路器整定电流大于总进线断路器整定电流,可以吗?
SPD的后备保护断路器
整定电流
大于总进线断路器
整定电流
,可以吗?
2楼
这样没有保护梯度,当然不妥。
SPD真有事,它没有跳,总的到跳了。
回复
3楼
1,SPD用断路器不合适,用熔断器更好。断路器在SPD泄放雷电流的时候一则容易损坏,二则容易由于线圈等因素抬升被保护设备处的过电压。
2,SPD处的开关要小于上端出线开关,不然当SPD失效短路时,SPD的开关未动,上端先跳,扩大了事故范围。
回复
4楼
如果大于总的断路器,那就没什么意义了
回复
5楼
路过学习。。