消防的排烟风管及正压送风管,当采用镀锌铁皮时,有具体规范要求不得采用共板法兰连接方式?
消防的排烟风管及正压送风管,当采用镀锌铁皮时,有具体规范要求不得采用共板法兰连接方式?
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-24 10:19 编辑
《通风与空调工程施工质量验收规范》中明确指出风管连接有法兰连接和无法兰连接。采用共板法兰即无法兰连接是满足规范要求的。如温度要求不高也可采用TDF共板法兰连接,温度高应采用角钢法兰连接。
TDF共板法兰是非型钢连接,由镀锌钢板制作的风管其连接形式可用钢板直接压制使风管与法兰一体成形。安装速度快捷、使用方便、漏风率小。降低能耗,节省运行费用。
回复
3楼
没有要求必须用共扳法兰连接。
不过现在都是复合风管,不考虑一下换用复合风管嘛?
玻镁的复合风客价格便宜,市场上用得也比较多。
好点的就可以采用“双面彩钢玻纤”复合风管。
防火等级都是A1级的,有需要可以添加我QQ:3837-49899.或者直接电联188-0681-8103
回复
4楼
zrrg011 发表于 2016-4-25 15:08 没有要求必须用共扳法兰连接。不过现在都是复合风管,不考虑一下换用复合风管嘛?广告做的猝不及防
回复
5楼
boyunyao 发表于 2016-5-13 11:35 广告做的猝不及防;P:funk:真是不好意思啦
回复
6楼
广告无处不在了。
回复
7楼
防排烟管道应该采用角钢法兰连接,规范上有要求《通风管道技术规程》3.1.4条规定高压系统应该采用角钢法兰连接,而消防系统按高压系统
回复
8楼
07K133薄钢板法兰风管制作与安装 明确说明了
编制说明-2适用范围-2.3本图集不适用于圆形风管和消防排烟风管。
另外对于风压及尺寸也有限制的。