【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】2006.01.22
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2016年01月22日 08:52:51
只看楼主

大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 【今日话题】 短肢墙可否用于框-剪;板柱-剪力墙结构?

大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

【今日话题】 短肢墙可否用于框-剪;板柱-剪力墙结构?
免费打赏
曾晓峰
2016年01月22日 09:02:16
2楼
4.2.1-2剪力墙结构■
剪力墙(抗震墙)结构——由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。《高》2.1.4。
剪力墙即承受竖向和水平作用,又起着为建筑物的围护及房间分隔的作用。剪力墙在自身平面内的刚度大、强度高、整体性好,在水平荷载作用下侧向变形小,抗震性能好。
在历次国内外的大地震中,剪力墙结构体系都表现出了良好的抗震性能,震害较轻。因此剪力墙结构体系在抗震设防和非抗震设防区的高层建筑中都得到了广泛应用。在抗震设防区15层以上的高层建筑中采用剪力墙结构较为经济,在非抗震设防区采用剪力墙结构建造房屋可达140m以上。目前我国10~30层的高层住宅大多采用剪力墙结构。剪力墙结构可采用大模板或滑升模板等先进方法施工,施工速度快。
剪力墙结构的缺点:一.墙间距小、平面布置受到限制,难以满足公共建筑大空间的使用要求;二.剪力墙自重大。
为使剪力墙满足旅馆门厅、餐厅、会议室等大面积公共房间的布置,以及在住宅底层布置商业和公共用房要求,可将剪力墙底部一层或几层的【部分】剪力墙取消,用框架来代替,形成底部大空间剪力墙结构和大底盘结构。也叫【部分】框支剪力墙结构。这种结构体系由于底层刚度小于上部,形成上下刚度突变,在地震作用下底层柱会产生很大的内力及塑性变形,致使结构破坏较重。因此,在抗震设防区不充许将全部剪力墙不落地,而必须设置部分落地剪力墙。洋《高》10.2
回复
夜雨神
2016年01月22日 09:05:54
3楼
支持!!!!!!!!!
回复
曾晓峰
2016年01月22日 09:10:03
4楼
夜雨神 发表于 2016-1-22 09:05 支持!!!!!!!!!非常感谢你的参与与支持!!!!!!!!!
回复
曾晓峰
2016年01月22日 14:23:38
5楼
夜雨神 发表于 2016-1-22 09:05 支持!!!!!!!!!【今日话题】 短肢墙可否用于框-剪结构?板柱-剪力墙结构? 答1:现行《高层建筑混凝土结构技术规程》中无短肢剪力墙结构。 《高规》7.1.8 抗震设计时,高层建筑结构不应全部采用短肢剪力墙;……当采用具有【较多短肢剪力墙】的【剪力墙结构】时,应符合下列规定: 1. 在规定的水平地震作用下,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不宜大于结构底部总地震倾覆力矩的50%;…… 从此可看出:不论短肢剪力墙在结构中所占比例多少都还是【剪力墙结构】。 答2:《高规》 8.1.1 框架-剪力墙结构,板柱-剪力墙结构的结构布置、计算分析、截面设计及构造要求除应符合本章的规定外,尚应分别符合本规程第 3、5、6 和【7章】的有关规定。 从此可看出:只要在本章《高规》 8 框架-剪力墙结构设计,【板柱-剪力墙结构】中的剪力墙符合本规程第【7章】的有关规定,均可用于【框架-剪力墙结构】,【板柱-剪力墙结构】中。因《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.8 条许可使用【短肢剪力墙】。所以短肢剪力墙可用于框架-剪力墙结构,板柱-剪力墙结构?
回复
木向南
2016年01月23日 09:42:03
6楼

支持!!!!!!!!!
回复
无间道
2016年01月23日 15:23:08
7楼
趁这个时间多学习一点知识。
回复
hu231054702
2016年01月23日 16:30:57
8楼
搞工业建筑 一年半 至今还没做过剪力墙结构 学习了
回复
曾晓峰
2016年01月25日 09:17:10
9楼
hu231054702 发表于 2016-1-23 16:30 搞工业建筑 一年半 至今还没做过剪力墙结构 学习了非常感谢你的参与
回复
轩辕圣子
2016年01月25日 09:40:20
10楼
谢谢楼发此贴,很有帮助
回复