---------------------------------------------------------- | 第 1 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 稳定验算超限 ( 31)q= 2225. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 2136. N= -2892.
----------------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 稳定验算超限
( 31)q= 2225. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 2136. N= -2892.
N-WC= 3 (I= 62 J= 63) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.30* 4.80
aa= 200(mm) Nfw= 2 Nfw_kzgz= 1 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30
我知道报错的是3号剪力墙和尺寸,可是不知道为什么会出现这个问题,请前辈们明示
2楼
剪力墙侧向刚度不足,试着提高混凝土等级或者加大剪力墙面积。
回复
3楼
具体见高规7.2.1条第1款及相应附表。另外,软件算的可能不太准,最好动手验算一下墙体稳定性;
回复
4楼
是否是少墙框架,是否是一字型剪力墙。
回复
5楼
主要是墙体约束不足。主要可能三种情况。
一是 一字型剪力墙。约束少。这种情况只能加端柱或者翼墙
二是在电梯间 楼梯间或者开洞处的剪力墙。这种情况可以考虑加厚
三是底层层高太高。这种情况也可以考虑加厚
回复
6楼
千手扑蝶 发表于 2016-1-21 20:05 剪力墙侧向刚度不足,试着提高混凝土等级或者加大剪力墙面积。多谢指点,
回复
7楼
如梦无痕…… 发表于 2016-1-22 12:27 主要是墙体约束不足。主要可能三种情况。一是 一字型剪力墙。约束少。这种情况只能加端柱或者翼墙二是在 …是一字型剪力墙,多谢指点
回复
8楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-1-22 11:27 是否是少墙框架,是否是一字型剪力墙。是一字型剪力墙
回复
9楼
tmgc3zxh 发表于 2016-1-22 09:46 具体见高规7.2.1条第1款及相应附表。另外,软件算的可能不太准,最好动手验算一下墙体稳定性;多谢指点。。。
回复
10楼
挺详细的,分析的很好,受益匪浅
dkfpherb.codeplex.com/
dkfptj.codeplex.com/
dkfpxian.codeplex.com/
dkfpwh.codeplex.com/
dkfpsh.codeplex.com/
dkfpjn.codeplex.com/
hffpw.weebly.com/
zzfpw.weebly.com/
ccfpw.weebly.com/
jnfpw.weebly.com/
ncfpw.weebly.com/
tjfpw.weebly.com/
nnfpw.weebly.com/
whfpw.weebly.com/
dkfpnt.weebly.com/
ntkfpz.weebly.com/
wxkfpz.weebly.com/
dkfpts.weebly.com/
dkfphz.weebly.com/
szcyfp.weebly.com/
bjkcyfp.weebly.com/
shzzsfp.weebly.com/
szzzsfp.weebly.com/
cqzzsfp.weebly.com/
cdfpz.weebly.com
wuxifpw.weebly.com
xianfpw.weebly.com
haerbfpw.weebly.com
回复