10kV配电线路跨越山箐,大约档距1000米
fox778
fox778 Lv.2
2016年01月21日 16:19:07
只看楼主

10kV配电线路跨越山箐,大约档距1000米,用的是LGJ-70/10的导线,每相安装3组防震锤,杆型为三联杆,杆开2.5m。这个没问题吧???



10kV配电线路跨越山箐,大约档距1000米,用的是LGJ-70/10的导线,每相安装3组防震锤,杆型为三联杆,杆开2.5m。这个没问题吧???

天下唯吾曹孟德
2016年01月22日 21:35:01
2楼
2.5,你在做梦么···根开5~10m可以考虑下,还要验算一下。三连杆最远就做过600档距而已,1000实在夸张,还要看你们的气象条件,风速大的地方,这种开阔地方还要加大导线
回复
chiu
2016年01月23日 21:12:33
3楼
线间距离估计要7m,防振锤4只,最大弧垂估计70~80m.
回复
beida_energy
2016年01月23日 21:54:13
4楼
档距1000米?
没这么干的吧?
回复
zfyln
2016年01月26日 11:55:35
5楼
1000米,没有问题,不过导线要选70/40
回复
天下唯吾曹孟德
2016年01月27日 10:13:29
6楼
zfyln 发表于 2016-1-26 11:55 1000米,没有问题,不过导线要选70/40支持导线钢芯加大作法,但是另外1个方面根开肯定不满足的,还要校验杆塔承受能力,选用大弯矩水泥杆
回复

相关推荐

APP内打开