本人既从事过暖通设备运行管理,也做过施工与设计,对大空间如商场采用全空气系统时回风口的设置有些自己的意见,因本人曾经问过一个大设计院的暖通专业设计,他说在大空间采用全空气系统时回风口对气流影响非常小,但本人认为回风口还是与送风口对称布置较好,这样一来,无论将来商场格局是否发生变化,都不会影响整个空调系统的运行,不知大家对我的说法是否赞同.
本人既从事过暖通设备运行管理,也做过施工与设计,对大空间如商场采用全空气系统时回风口的设置有些自己的意见,因本人曾经问过一个大设计院的暖通专业设计,他说在大空间采用全空气系统时回风口对气流影响非常小,但本人认为回风口还是与送风口对称布置较好,这样一来,无论将来商场格局是否发生变化,都不会影响整个空调系统的运行,不知大家对我的说法是否赞同.
2楼
同意“大空间采用全空气系统时回风口对气流影响非常小”,空气调节设计手册里面的气流组织计算中?有没有回风口这一项?
回复
3楼
送风口风口形式,送风风速,送风温度,送风温差对空调区域的温、湿度场,风速场的分布有直接影响,舒适性空调逗留区域的风速控制在0.127~0.25m/s,加上回风口由于对噪声控制,风速不能太高,对气流组织的影响的确是很小!设计中主要注意设置时不形成气流短路而造成能源浪费就可以了.楼主的疑问的解决可以采用吊顶作为回风箱吊顶回风,这样吊顶上就可以灵活设置回风百叶风口了!
回复
4楼
本人做过几个大商场的空调,基本上是均匀布置送风口,回风在一侧。将来布局调整是个末知数?不能想太多!!!
回复
5楼
对于大开间的商场,只要控制好回风口风速,本人在作此类设计时也是将送风口均匀布置在内侧,在外侧布置回风口
回复
6楼
我觉得也是.
回复
7楼
商场对气流组织要求不高,回风口不象楼主说的那么严重,但如果是其它大空间,如展览馆是不是得考虑啊?
如果是夏季还好,冬天问题就出来了。
我做过一个大的展览馆的检测,冬天基本不能满足要求,其中回风口的设置虽然不是主要原因,但也是影响因素之一。
回复
8楼
楼主是不是理想主义者阿,这些事情都不是设计人员能顾得来的呢
回复