新人求助俩个扬程不一样泵并联,交替使用 出现水龙头出水正常,淋浴头 不出水
皓邦节能
2016年01月20日 17:32:49
来自于机电设备
只看楼主

俩个杨程不一样泵并联,交替使用 出现水龙头出水正常,淋浴头 不出水 、出水少 可能是什么原因 求各位大大 帮忙

俩个杨程不一样泵并联,交替使用 出现水龙头出水正常,淋浴头 不出水 、出水少 可能是什么原因 求各位大大 帮忙
免费打赏
皓邦节能
2016年01月20日 17:36:35
2楼
别的管道布置一切正常,现在排除了水垢堵的情况
回复
追风的沙
2016年01月22日 00:31:47
3楼
两个交替使用各是什么情况?如果一个出水一个不出,那就是不出水的扬程不够吧?
回复
皓邦节能
2016年01月22日 16:50:56
4楼
追风的沙 发表于 2016-1-22 00:31 两个交替使用各是什么情况?如果一个出水一个不出,那就是不出水的扬程不够吧?好了找到了 是开小泵,大泵阀门回流的原因
回复

相关推荐