求助各位高手!!刀把型异形板,四边固支,求问负筋长度?

求助各位高手!!刀把型异形板,四边固支,求问负筋长度?

}L8~B7BJN]OAXC$(W3`M3KR.png

免费打赏
千手扑蝶
2016年01月20日 21:13:42
2楼
简单粗暴的方法就是下面按B的四分之一,上面最好跟周围的板贯通
回复
东邪同学
2016年01月21日 13:05:15
3楼
4分之一B,若上面附近距离在500以内可以考虑拉通。PKPM只能算一个刀把的板有问题微博。。彤雪梦。。留言
回复
tmgc3zxh
2016年01月21日 13:37:21
4楼
这种的话,双层双向配筋,或者分离式配筋+阳角放射钢筋,你这个用分离式配筋的话,取1/4B吧。
回复
co1437380108179
2016年01月21日 15:01:59
5楼

赞赞,顶一个
回复
zyb15023265759
2016年01月21日 16:06:32
6楼
异形板按照最短边力的传递方向考虑,就取1/4B计算板支座钢筋长度
回复
hining梁
2016年01月29日 11:31:12
7楼
我自己做了ABAQUS有限元分析,板厚150mm , 尺寸大概宽3m,长6m 左右,荷载2KN/m2 分析结果 上边收入的那块板用1/4A就可以了,然后阴角加放射筋 如图

回复
hining梁
2016年01月29日 11:32:17
8楼
zyb15023265759 发表于 2016-1-21 16:06 异形板按照最短边力的传递方向考虑,就取1/4B计算板支座钢筋长度做了有限元分析 我感觉1/4A就满足了
回复
hining梁
2016年01月29日 11:36:21
9楼
tmgc3zxh 发表于 2016-1-21 13:37 这种的话,双层双向配筋,或者分离式配筋+阳角放射钢筋,你这个用分离式配筋的话,取1/4B吧。下面我是用1/4B 上面用1/4A就应该够了
回复
hining梁
2016年01月29日 11:37:34
10楼
千手扑蝶 发表于 2016-1-20 21:13 简单粗暴的方法就是下面按B的四分之一,上面最好跟周围的板贯通一开始忘记加AB的尺寸,应该说个大概尺寸的 如果A太短的话确实可以拉通
回复
tmgc3zxh
2016年02月03日 09:34:46
11楼
hining梁 发表于 2016-1-29 11:36 下面我是用1/4B 上面用1/4A就应该够了这样理论上应该没问题,同时考虑下施工方便吧,加强一下没问题的,有时候开裂,不仅仅是受力的问题,还有施工,负筋踩踏,埋管线,温度作用等等。计算分析是有假定前提的。