101图集中,框架梁支座负筋都是直接截断,而楼板负筋却要带弯钩,请问这个弯钩有没有必要设置?楼板负筋伸出支座的长度一般直接取跨度1/4,并不是严格按照弯矩图材料图来定的长度,所以我觉得没必要再设置弯钩了啊?
101图集中,框架梁支座负筋都是直接截断,而楼板负筋却要带弯钩,请问这个弯钩有没有必要设置?楼板负筋伸出支座的长度一般直接取跨度1/4,并不是严格按照弯矩图材料图来定的长度,所以我觉得没必要再设置弯钩了啊?
2楼
你觉得没必要可以发表论文来验证 而不实想当然的说说
回复
3楼
恩,你觉得没必要。
回复
4楼
或许是从防止施工对板筋踩踏吧,有个弯钩支撑在板底,估计好点
回复
5楼
123小米 发表于 2016-1-19 09:32 你觉得没必要可以发表论文来验证 而不实想当然的说说请问您知不知道为什么要设弯钩呢?知道的话麻烦指点下啊
回复
6楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-1-19 10:49 恩,你觉得没必要。请问您知不知道为什么要设弯钩呢?知道的话麻烦指点下啊
回复
7楼
ghgkm 发表于 2016-1-19 11:29 或许是从防止施工对板筋踩踏吧,有个弯钩支撑在板底,估计好点不是有专门的马凳筋吗?
回复
8楼
中国大兵 发表于 2016-1-19 14:16 不是有专门的马凳筋吗?正常的楼面板没有马凳筋的吧,弯钩的长度应该是板厚-15
回复
9楼
筏板底筋要不要设向上的弯钩?不明白自己去工地看
回复
10楼
也有楼主这样的考虑,查阅了不少资料,认同楼主的想法!可参考下茅洪斌老师的文章,其中有这样的话“从受力角度,这个弯折是不需要的。理论上它主要起支撑的作用,但实际上它往往是无力的,不经踩踏的和施工荷载的。”
回复
11楼
3jahre43tage 发表于 2016-3-23 20:54 也有楼主这样的考虑,查阅了不少资料,认同楼主的想法!可参考下茅洪斌老师的文章,其中有这样的话“从受力 …嗯,刚去看了茅洪斌老师的文章,明白了。多谢分享哈~