2楼
问题有毛病,4%不是系统谐振频率.详见GB/T14549-93<
<电能质量 公用电网谐波>
>
电能质量>
回复
3楼
苯笨 发表于 2016-1-18 10:57 问题有毛病,4%不是系统谐振频率.详见GB/T14549-93确实对这块不太懂,所以问题也很没水平。总是听人提到系统谐振频率,还有4%这个数有特殊的解释吗?
回复
4楼
谐波都去哪了 发表于 2016-1-18 15:10 确实对这块不太懂,所以问题也很没水平。总是听人提到系统谐振频率,还有4%这个数有特殊的解释吗?谐波次数=谐波频率与基波频率的整数比 .谐波含有率=周期性交流量中含有的第h 次谐波分量的方均根值与基波分量的方均根值之比(用百分数表示),第h 次谐波电压含有率以HRUh 表示;第h 次谐波电流含有率以HRIh 表示。总谐波畸变率=周期性交流量中的谐波含量的方均根值与其基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。4%是公共电网谐波电压(相电压)在0.38kV时奇次谐波电压含有率 %不能超过4%,是公共电网谐波电压(相电压)在6(10)kV时电压总谐波畸变率%不能超过4%.
回复
5楼
谐波都去哪了 发表于 2016-1-18 15:10 确实对这块不太懂,所以问题也很没水平。总是听人提到系统谐振频率,还有4%这个数有特殊的解释吗?唉,我回答了,可居然还要审核,等审核后就出来了。望谅。
回复
6楼
苯笨 发表于 2016-1-18 16:58 谐波次数=谐波频率与基波频率的整数比 .谐波含有率=周期性交流量中含有的第h 次谐波分量的方均根值与基 …受教!!非常感谢。还有两个问题,在采用电容器串联电抗器的补偿方式中:1.相应次数的谐波被滤除后,去哪里了?2.补偿柜内的开关器件烧毁,为什么总是上口先出问题?
回复
7楼
本帖最后由 苯笨 于 2016-1-19 11:51 编辑 谐波都去哪了 发表于 2016-1-19 09:25 受教!!非常感谢。还有两个问题,在采用电容器串联电抗器的补偿方式中:1.相应次数的谐波被滤除后,去 …首先,一谈到谐波,您不考虑特殊情况先想到几次谐波,我是在不清楚的情况下,先想到5次谐波。其次,能不能按5次设计,不能,必须落实清楚,否则,有烧元器件问题。问题答复:1.谐波抵消了,电抗器和电容器串联后构成谐振回路,由于和原来的谐波存在正负象限的情况,抵消了。可以看一下:http://www.chinabaike.com/z/dianlijishu/889449.html2.原因很多:谐波大,电压高,产品质量不合格等等。可以看一下:http://wenku.baidu.com/link?url=tIbIm61N8OCQWdJmwTuiaR56iFhYAwJAB23B7QmyeJWVHaZli1H4ekvsFvLCd_oq-rhPwjw5C3uq7JKggYIuc9FftoT0koeKZrzJPSuwBZG最后,推荐一篇老文章,最早出规范前,实验室做的专题研究。http://wenku.baidu.com/view/c45af0a4daef5ef7ba0d3ce5.html?from=search
回复
8楼
苯笨 发表于 2016-1-19 11:49 首先,一谈到谐波,您不考虑特殊情况先想到几次谐波,我是在不清楚的情况下,先想到5次谐波。其次,能不 …谢谢不吝赐教!!
回复
9楼
谐波都去哪了 发表于 2016-1-19 13:14 谢谢不吝赐教!!针对您所说的“和原来的谐波存在正负象限的情况,抵消了”,是不是也可以理解为谐波再流入滤波支路后发生了180°相位的改变?
回复
10楼
学习了,太高深
回复
11楼
本帖最后由 苯笨 于 2016-1-19 15:17 编辑 谐波都去哪了 发表于 2016-1-19 13:36 针对您所说的“和原来的谐波存在正负象限的情况,抵消了”,是不是也可以理解为谐波再流入滤波支路后发生 …不是偏移了。上面我的回答有点儿草率。有源滤波是补偿,无源是分流。先看:http://wenku.baidu.com/view/63136c2ce2bd960591c67705.html?from=search再看:http://wenku.baidu.com/view/ea072284cc22bcd126ff0cfd.html?from=search54324185432418希望,对您有帮助。
回复