最近,有一个难题十分棘手,小区会所,内部有桑拿,属于娱乐场所么?设喷淋么?什么属于娱乐场所?建筑内的大堂,有直通室外的多个大门,也要上喷淋么?
最近,有一个难题十分棘手,小区会所,内部有桑拿,属于娱乐场所么?设喷淋么?什么属于娱乐场所?建筑内的大堂,有直通室外的多个大门,也要上喷淋么? |
2楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.9条条文说明,本规范所指歌舞娱乐放映游艺场所为歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院如剧场的观众厅。
回复
3楼
好资料,谢谢分享
回复
4楼
tx 发表于 2016-1-17 16:58 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.9条条文说明,本规范所指歌舞娱乐放映游艺场所为歌厅、舞厅、录像厅 …谢谢,非常感谢
回复
5楼
歌舞娱乐放映游艺场所是指歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等(不含剧场、电影院);
除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。
下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 歌舞娱乐放映游艺场所;
回复
6楼
