建筑之间防火间距不足一般用什么方法解决?
co1448068656327
2016年01月15日 15:41:36
只看楼主

现在有两栋建筑,一栋高27米多9层,一栋25米多8层,两栋建筑有连廊相连,间距只有9-11米,不足13米,请问如何解决他们防火间距不足的问题?

现在有两栋建筑,一栋高27米多9层,一栋25米多8层,两栋建筑有连廊相连,间距只有9-11米,不足13米,请问如何解决他们防火间距不足的问题?
安穆明weibo
2016年01月15日 15:52:34
2楼
防火墙~~~~
回复
co1448068656327
2016年01月15日 16:51:09
3楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-15 15:52 防火墙~~~~?还有别的办法吗
回复
安穆明weibo
2016年01月15日 16:56:37
4楼
广州吉普 发表于 2016-1-15 16:51 ?还有别的办法吗我见识少,暂时没有遇到其它的~~~~
回复
co1448068656327
2016年01月16日 19:39:05
5楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-15 16:56 我见识少,暂时没有遇到其它的~~~~别谦虚呀,请教您个问题,甲级防火窗的造价高还是防火墙的造价高?
回复
安穆明weibo
2016年01月16日 22:23:43
6楼
广州吉普 发表于 2016-1-16 19:39 别谦虚呀,请教您个问题,甲级防火窗的造价高还是防火墙的造价高?囧,这个我更不知道了~~~~~~
回复
放水发电
2016年01月18日 08:47:21
7楼
有的是新增疏散楼梯!
回复
ruanchuan
2016年01月18日 09:52:40
8楼
防火间距由于场地等原因,难于满足国家有关消防技术规范的要求时,可根据建筑物的实际情
况,采取以下补救措施:
1.改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性
能,提高建筑物的耐火等级。
2.调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃
烧性能。
3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门
窗或加防火水幕保护。
4.拆除部分耐火等级低、占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。
5.设置独立的室外防火墙。在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾
此失彼。
回复
lichangan1000
2016年01月18日 10:22:12
9楼
本身就是建筑问题。水专业只能是配合。
在连廊的任何一端,设甲级防火门即可。
回复
贾亮
2016年01月18日 11:45:09
10楼
好资料,谢谢分享