中学食堂备餐间照明二级负荷怎么做?
ckw1215
ckw1215 Lv.4
2016年01月12日 22:01:11
只看楼主

双回路供电,还是单回路加蓄电池?

双回路供电,还是单回路加蓄电池?
lingxuct
2016年01月13日 09:14:47
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-13 09:16 编辑

一个食堂的照明为什么需要“双回路供电,还是单回路加蓄电池”?

如果没有照明晚上会摸黑,半夜无法就 ?(如果吃个馒头,闭上眼睛会送不到嘴里吗?)

白天停电可以不开灯吗?有电也要开灯吗?
回复
qq_1423529138570
2016年01月13日 09:48:53
3楼
二级负荷没说一定要双回路吧
回复
ckw1215
2016年01月13日 12:38:52
4楼
ccc___ 发表于 2016-1-13 09:14 一个食堂的照明为什么需要“双回路供电,还是单回路加蓄电池”?如果没有照明晚上会摸黑,半夜无法就餐 …教育建筑电气设计规范,备餐间照明是二级负荷
回复
lingxuct
2016年01月13日 14:56:57
5楼
ckw1215 发表于 2016-1-13 12:38 教育建筑电气设计规范,备餐间照明是二级负荷学校晚上有夜班?
回复
ckw1215
2016年01月13日 15:26:17
6楼
ccc___ 发表于 2016-1-13 14:56 学校晚上有夜班?规范上要求的,上论坛咨询怎么做,你这回答的啥,还管理员????????
回复
lingxuct
2016年01月13日 15:47:30
7楼
ckw1215 发表于 2016-1-13 15:26 规范上要求的,上论坛咨询怎么做,你这回答的啥,还管理员????????偶理解,二级负荷的照明,停电时就停照明啊?管理员也是和你一样的网友。
回复
cxdcxd123
2016年01月13日 15:48:25
8楼
楼主所说的那个规范 我是不清楚 但以本人的经验备餐间照明二级负荷太过了 中学食堂双回路太过了 那其他更重要的负载呢 应该是整个学校的配电室双回路的吧
回复
杨金宝
2016年01月13日 17:37:16
9楼
楼主看看,后面的条文解释,条文解释。 高校学生食堂,就餐人数较多,如厨房设备用电、主要操作间照明中断供电,将造成学校生活秩序混乱,因此这些用电宜为二级。目前,我国许多城市中小学已引入营养配餐公司送餐机制,学校食堂不再设厨房设备自行做饭,农村中小学在校就餐人数相对较少,因此未作上述要求。
回复
ckw1215
2016年01月14日 08:27:51
10楼
杨金宝 发表于 2016-1-13 17:37 楼主看看,后面的条文解释,条文解释。 高校学生食堂,就餐人数较多,如厨房设备用电、主要操作间照明中断供 …谢谢———-
回复
lyf830619
2016年01月14日 08:54:45
11楼
9#解释很好,支持
回复

相关推荐

APP内打开