如题,冷库制冷时库温10~15度,也会有要求加热的时候,如何用一套压缩机组实现制冷和加热功能?在控制和换热器配置上有没有需要注意的,比如说只是增加四通阀吗,还有没有其他配件?当蒸发器当冷凝器用的时候面积够不够大,需不需要配大蒸发器?
如题,冷库制冷时库温10~15度,也会有要求加热的时候,如何用一套压缩机组实现制冷和加热功能?在控制和换热器配置上有没有需要注意的,比如说只是增加四通阀吗,还有没有其他配件?当蒸发器当冷凝器用的时候面积够不够大,需不需要配大蒸发器?
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-9 10:14 编辑
冷库既制冷又能制热(加热),它与热泵式家用空调(冷暖空调)的原理是一样的了。冷库系统两用,除你自己说的增加四通换向阀以外,在换向阀后还应设置电磁阀,以便换向时自动开启或关闭。
规范的制冷系统,在标准工况下,蒸发器的换热面积一定会比冷凝器的换热面积稍微大些,它们的比例一般为1:0.8左右,水冷式冷凝器为1:0.7左右。所以不必担心蒸发器在当作冷凝器时面积小了。
回复
3楼
如果是小型冷库建议加热就用冷风机内的电加热管
控制比较方便
回复
4楼
小型单库间的可以用四通换向阀(热泵工作原理)来做;
复杂的多间库最好用冷暖两路两用风机或者辅助加热方式。
回复
5楼
好东西,谢谢分享~
回复
6楼
学习了,谢谢分享
回复
7楼
谢谢分享,学习
回复