建筑施工用电配电箱设置及施工要求
guaishou000
2016年01月07日 10:33:36
只看楼主

建筑施工用电配电箱设置及施工要求 【施工用电】三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱配电箱及施工要求 该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足 “ 三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱 ” 配电及保护的使用要求。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分 GB7251

建筑施工用电配电箱设置及施工要求

【施工用电】三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱配电箱及施工要求
该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足 三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱 配电及保护的使用要求。
一、基本要求
(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分 GB7251 4 对建筑工地用成套设备( ACS )的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 的标准要求。
(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》 GB/T13869 标准化要求。
(三)配电箱(柜)、开关箱应分设 N 线、 PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。 N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘; PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的 N 线必须通过 N 线端子板连接; PE 线必须通过 PE 线端子板连接。 PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多 2 个, 1 个为 PE 线进箱体的连接点, 1 个为重复接地的连接点。
(四)电器元件应选用符合 GB/4048 2-2001 GB6829 以及 JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部 十一五 推广应用技术要求。
二、总配电箱(柜)
内设 400A-630A 具有隔离功能的 DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置 4-8 路采用具有隔离功能的 DZ20 系列 160A-250A 透明塑壳断路器,配备 DZ20L DZ15L )或 LBM-1 系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于 30mA.S ,最好选用额定漏电动作电流 100-200mA ,额定漏电动作时间大于 0.1S ,其动作时间为延时动作型。
图片1.png



图片1.png

a6eb8b2f317c17eabf15.zip
1.2 MB
立即下载
免费打赏
秋9925
2016年03月10日 10:44:25
16楼
谢谢楼主分享!
回复
gg1a配sf6
2016年03月10日 13:51:03
17楼
好的参考资料 感谢楼主
回复
李市政
2016年03月13日 20:50:13
18楼
谢谢楼主分享!
回复
qianbi_liu
2016年03月14日 12:03:42
19楼
谢谢楼主分享!
回复
nyjcjp
2016年03月14日 22:58:21
20楼
一定要下载,谢谢分享!
回复
muyuyao
2016年03月14日 23:28:23
21楼
给大家推荐一个相关帖子!!!

http://bbs.co188.com/thread-8774593-1-1.html
回复
明太祖
2016年04月07日 19:26:51
23楼
xzm_4661 发表于 2016-2-22 09:48 谢谢楼主分享!谢谢楼主分享!
回复
godsmile0802
2016年04月07日 19:40:14
24楼
谢谢楼主分享
回复
新区热电
2016年04月07日 19:54:44
25楼
感谢楼主分享,收藏了。
回复
好利来
2017年08月18日 23:09:48
26楼
谢谢分享,谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开