请高手帮忙,菜鸟问
kekeyadezhu
2016年01月06日 11:21:07
只看楼主

短路电流: 厂区内10kV工作母线的短路电流为35.23kA, 短路冲击电流峰值为91.60kA。计算至综合楼10kV母线处短路电流为26.23kA,短路冲击电流峰值为68.20kA。计算至0.38kV母线短路电流为54.97kA,短路冲击电流峰值为142.92kA。 高低压配电装置设备选型 根据短路电流计算结果,10kV 开关柜额定短路分断能力为40kA,动稳定100kA。

短路电流:
厂区内10kV工作母线的短路电流为35.23kA, 短路冲击电流峰值为91.60kA。计算至综合楼10kV母线处短路电流为26.23kA,短路冲击电流峰值为68.20kA。计算至0.38kV母线短路电流为54.97kA,短路冲击电流峰值为142.92kA。
高低压配电装置设备选型
根据短路电流计算结果,10kV 开关柜额定短路分断能力为40kA,动稳定100kA。
380V 低压柜选用抽屉式开关柜,额定短路分断能力不低于100kA,动稳定不低于120kA。

请问高手设备选型是否正确,如何计算的,谢谢

免费打赏
苯笨
2016年01月06日 13:16:08
2楼
本帖最后由 苯笨 于 2016-1-6 13:20 编辑

厂区10kV母线短路电流有了,考虑至综合楼电缆的阻抗,计算出综合楼10kV母线处短路电流为26.23kA,短路冲击电流峰值为68.20kA。
综合楼10kV母线处短路电流有了,考虑母线桥(或电缆)的阻抗及变压器阻抗,计算出0.38kV母线短路电流为54.97kA,短路冲击电流峰值为142.92kA。

10kV 开关柜额定短路分断能力为40kA>26.23kA满足条件,动稳定100kA>68.20kA满足条件.
380V 低压柜额定短路分断能力100kA>54.97kA满足条件(65kA,80kA也满足条件),动稳定120kA<142.92kA不满足条件(这个设计者选错了).
380V母线和电器选错了,动稳定不满足要求.其实,计算有误,不可能短路电流54.97,冲击为142.92.

主要是计算短路计算.然后按计算结果选择校验.
回复
lingxuct
2016年01月06日 13:28:46
3楼
“厂区内10kV工作母线的短路电流为35.23kA”是这个配电系统的源头,偶对35.23KA这个数据很不感冒!

它超过了一般常用的真空断路器极限分断能力31.5KA这个值,差了这一点点,把下面所有设备的分断能力要提高一个档次!

建议在电源侧增加一个电抗器,把短路电流降到31.5KA以下。
回复
苯笨
2016年01月06日 13:42:16
4楼
ccc___ 发表于 2016-1-6 13:28 “厂区内10kV工作母线的短路电流为35.23kA”是这个配电系统的源头,偶对35.23KA这个数据很不感冒!它超 …没事的了,有钱任性.中压选成40kA,没问题了.多个电抗器,还多个故障点.
回复
风平浪静02
2016年01月06日 14:08:08
5楼
是220直接降到10吗?如果没有电抗器,其他设备就没办法选了。100A电流互感器100倍动/热稳定才10kA呀。。。。。。
回复
苯笨
2016年01月06日 14:13:22
6楼
风平浪静02 发表于 2016-1-6 14:08 是220直接降到10吗?如果没有电抗器,其他设备就没办法选了。100A电流互感器100倍动/热稳定才10kA呀。。。。 …查错资料了,回头我新开个主题,收点钱.
回复
qq_1423529138570
2016年01月06日 15:11:26
7楼
这个短路电流确实挺大
回复