隔离开关之间的区别?
tbhd007
tbhd007 Lv.3
2016年01月04日 14:36:56
只看楼主

有谁能够告诉我GN19,GN30,GN38使用中的区别?哪些是正装?哪些是侧装?以及优势劣势?

有谁能够告诉我GN19,GN30,GN38使用中的区别?哪些是正装?哪些是侧装?以及优势劣势?


免费打赏
攻城师118495
2016年01月04日 15:50:19
2楼
我只是想赚点土木币好下载点资料
回复
wgcqhf
2016年02月15日 13:25:23
3楼
GN19正装用于GG1A柜和环网柜,配CS6-1操作手柄,GN30旋转隔离用于XGN2柜配JSXGN机械闭锁,GN38侧装用于环网柜,GN30体积比较大,有点接触式和线接触式,开关柜小就选GN19
回复
smartspring
2016年02月16日 09:21:54
4楼
wgcqhf 发表于 2016-2-15 13:25 GN19正装用于GG1A柜和环网柜,配CS6-1操作手柄,GN30旋转隔离用于XGN2柜配JSXGN机械闭锁,GN38侧装用于环网 … 进来学习一下。正装和侧装有啥区别?提前谢谢您的回复。:)
回复
wgcqhf
2016年02月17日 10:52:24
5楼
正装相序是A左B中C右,侧装相序是A远B中C近
回复
smartspring
2016年02月17日 11:05:26
6楼
wgcqhf 发表于 2016-2-17 10:52 正装相序是A左B中C右,侧装相序是A远B中C近 谢谢您的回复。您的意思正装或侧装仅仅取决于现场安装的需要?其结果是仅仅影响相序排列的不同?再次谢谢您的回复。
回复
wgcqhf
2016年02月17日 11:24:25
7楼
smartspring 发表于 2016-2-17 11:05 谢谢您的回复。您的意思正装或侧装仅仅取决于现场安装的需要?其结果是仅仅影响相序排列的不同?再次谢 …那要取决负荷多少,环网柜额定电流小,一般630A;SF6环网柜体积小,母线室就在SF6负荷开关的上面,侧装最省空间,主母排可以一字贯穿,
回复
smartspring
2016年02月17日 11:46:18
8楼
wgcqhf 发表于 2016-2-17 11:24 那要取决负荷多少,环网柜额定电流小,一般630A;SF6环网柜体积小,母线室就在SF6负荷开关的上面,侧装最 … 谢谢您的回复。您的意思是否为侧装一般用在如环网柜这种负荷电流小的场合来节省安装空间? 再次谢谢您的回复。:)
回复
wgcqhf
2016年02月17日 12:26:13
9楼
是的,一般在不重要的场合,例如三级负荷,可以用环网柜
回复
smartspring
2016年02月17日 12:34:56
10楼
wgcqhf 发表于 2016-2-17 12:26 是的,一般在不重要的场合,例如三级负荷,可以用环网柜 谢谢您的多次回复。您的意思是环网柜主要用于负荷电流小,且不重要的场合,在这种场合下可采用隔离开关侧装来节省空间?那侧装仅为节省空间吗?再次谢谢您的回复。