关于柱下条形基础梁的配筋率问题
wxplovepp
wxplovepp Lv.2
2016年01月04日 10:49:02
来自于地基基础
只看楼主

柱下条形基础梁的配筋率,PKPM计算书里面地梁上部的配筋梁远小于地梁下部的配尽量,但是地梁上部的配筋率却大于地梁下部的配筋率,是否地梁下部的配筋率计算了地梁翼缘部分的面积?如果是的话,求有没有规范出处。

柱下条形基础梁的配筋率,PKPM计算书里面 QQ截图20160104104654.png地梁上部的配筋梁远小于地梁下部的配尽量,但是地梁上部的配筋率却大于地梁下部的配筋率,是否地梁下部的配筋率计算了地梁翼缘部分的面积?如果是的话,求有没有规范出处。

QQ截图20160104104654.png

ghgkm
2016年01月15日 16:37:11
2楼
是不是梁式筏板?
回复
zyb15023265759
2016年01月19日 15:02:58
3楼
你要反着过来看,柱下十字条形基础受力是反着的,上面是下部跨中,下部是上部支座
回复
雷许华
2016年01月23日 14:17:41
4楼
条形基础和筏板的地梁要想象成倒置过来的楼盖,相应的“跨中”“支座”也要对调!
回复
blessing
2016年02月02日 08:09:51
5楼
楼上几位都没有理解啊,楼主说的是配筋正常,但是配筋率却不正常,坐等高手。
回复
fengzhenmu
2016年04月17日 23:21:22
6楼
那个数据会不会不是配筋率的意思
回复
gdtop
2017年03月15日 16:47:06
7楼
遇到同样的问题 又没有人能给解释一下呢
回复
kengjindhef
2017年03月16日 14:37:58
8楼
不错的资料,谢谢分享啊
回复
追风的星星
2017年06月08日 10:15:40
9楼
这是倒楼盖方式计算的 下部为支座钢筋 上部为跨中通长钢筋 翼缘板的配筋在括号里面!!!
回复