后浇带钢筋
luolita18
luolita18 Lv.12
2015年12月31日 21:15:39
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 luolita18 于 2015-12-31 21:19 编辑 在图纸上未要求后浇带有附加钢筋,板上部施工时是否需要加上附加钢筋

本帖最后由 luolita18 于 2015-12-31 21:19 编辑

在图纸上未要求后浇带有附加钢筋,板上部施工时是否需要加上附加钢筋
免费打赏
dengken205
2015年12月31日 21:55:50
2楼
按设计图纸施工

自己多做了,这个量算谁的?
回复
super张
2015年12月31日 21:55:52
3楼
如过设计给了图纸,就照设计的图纸做。
如果你不放心,可以加强一下。
毕竟以后有裂缝,渗水等问题,说不清楚是谁的原因,还是你们施工方处理。

免责声明:
1 、本人是文盲,对以上内容文字均不认识,也看不懂是什么意思。
2 、本人回复均为网络上复制,并不代表本人同意,支持,或者反对其他回复者的观点。
3 、如本人回复违反国家有关法律,请网络管理员及时删除本人回复。
4 、人生有风险,上网需谨慎。本人不暗示、鼓励、映射、支持或者反对的读者作出积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页、并用 25% 高锰酸钾 +75%乙醇对键盘、显示器、鼠标、 CPU 、内存条、硬盘、电源插座、网线网卡进行灌溉消毒。
5 、以上声明最终解释权归本人所有。
回复
luolita18
2015年12月31日 23:07:47
4楼
虽然未设计,规范上有要求么
回复
luolita18
2015年12月31日 23:09:55
5楼
super张 发表于 2015-12-31 21:55 如过设计给了图纸,就照设计的图纸做。如果你不放心,可以加强一下。毕竟以后有裂缝,渗水等问题,说不 …虽然未设计,规范上有相关要求么
回复
yygzxth2006
2016年01月01日 08:25:07
6楼
设计图纸未明确,可以按照相关规范及图集来做。目前大部分图纸及参考书上都是需要加强筋的,考虑到结算问题,可以把后浇带加强筋做法写到施工方案里或者出个技术核定单让设计院等单位确认一下,这就解决了算账的问题。当然了,也有个别专家认为后浇带设置加强钢筋根本就没有必要,网上可以查到相关资料;个人认为,最好还是设置加强钢筋!
回复
dancheqishinba
2016年01月03日 10:26:26
7楼
要看施工伸缩缝还是沉降伸缩缝啊;一般图纸都标明了吧
回复
cotu
2016年01月03日 15:52:03
8楼
后浇带附加筋一般都在结构说明中有提示的
回复
李陌
2016年02月23日 08:56:57
9楼
按施工图做,如果施工单位未按图纸施工,自己增加东西了,是要不来钱的
回复
琅123
2016年02月23日 12:22:36
10楼
特地前来学习学习。。。。
回复
blessing
2016年02月23日 14:06:38
11楼
如果没写,可以联系设计单位确认下是否需要,也算尽到提醒义务了。