混凝土楼板碳纤维加固
含笑半步癫
2015年12月30日 11:41:18
来自于建筑加固
只看楼主

我手头上有个工程,部分楼板及梁需要拆除尺寸为7*8m,梁为200*400/C30,板为100厚/C25,请问该拆处部分周边的楼板怎么加固,楼板负弯矩如何计算,以前从没做过。

我手头上有个工程,部分楼板及梁需要拆除尺寸为7*8m,梁为200*400/C30,板为100厚/C25,请问该拆处部分周边的楼板怎么加固,楼板负弯矩如何计算,以前从没做过。
免费打赏
天柱
2015年12月30日 18:38:41
3楼
楼板负弯矩如何计算,
按两端刚接的连续梁计算
回复
h641993774
2015年12月31日 08:59:28
4楼

谢楼主分享,学习了
回复
wang4535187
2016年01月07日 08:05:35
5楼
多谢楼主分享资料
回复
co1448110866400
2016年01月07日 08:20:42
6楼
谢谢楼主分享
回复
xinhailengyan
2016年01月07日 09:29:39
7楼
谢谢楼主分享
回复
任树刚
2016年01月14日 15:28:48
8楼
上过大学的,用结构力学就可以解决!没上过的,边支座是铰支,构造钢筋即可。底筋加固及可
回复
co1453604116376
2016年01月24日 11:07:51
9楼
湖北地区 专业植筋加固 碳纤维加固 粘钢加固 销售植筋胶,裂缝补强,防修补漏,旧房改造加固,水钻钻孔,化学锚栓 具有专业特种承包资质 15071941497 QQ:469101983
回复
杰克
2017年04月24日 10:07:20
10楼
支座简支,跨中加固
回复
冬青81
2017年05月11日 05:58:03
11楼
内容全面,值得大家学习参考。
回复
雨迹520
2017年05月18日 12:37:41
12楼
学习了.......