刚工作不久的暖通新人求解!
weibo_1451293258301
2015年12月28日 17:06:16
来自于采暖供热
只看楼主

采暖设计时到底是按,围护结构的特性,计算采暖热负荷,还是按《城市供热网设计规范》给出的采暖热指标进行计算?按照公式计算出的热指标好换成暖气片数数目太小!按照那个规范的话又如何具体确定热指标呢?

采暖设计时到底是按,围护结构的特性,计算采暖热负荷,还是按《城市供热网设计规范》给出的采暖热指标进行计算?按照公式计算出的热指标好换成暖气片数数目太小!按照那个规范的话又如何具体确定热指标呢?
免费打赏
binyu711
2015年12月29日 13:56:28
2楼
应该是按围护结构算采暖热负荷 热指标一般是初设时候参考用
回复
binyu711
2015年12月29日 13:57:44
3楼
另外热指标可以看出你按围护结构算的热负荷对不对 相应调整放大系数
回复
步行者3
2015年12月30日 10:47:35
4楼
一般好像都是估算的,
回复
梁银虎
2016年01月02日 03:37:28
5楼
般好像都是估算的
回复
waj6262
2016年01月02日 18:00:53
6楼
方案设计、初步设计采用热指标法计算热负荷,施工图设计按围护结构的特性等,计算供暖热负荷。
回复
呀呼呦
2016年01月04日 09:17:27
7楼
方案设计、初步设计采用热指标法计算热负荷,施工图设计按围护结构的特性等,计算供暖热负荷。
回复
mage780705
2016年01月05日 13:10:06
8楼
负荷计算是必须的,既是设计的依据,也是审查的要点,估算只能作为参考,方案阶段可以。