2楼
之前是柱轴压比不满足,然后调大截面 +50 就出现这种情况了
** 柱轴压比超限
( 30)Nu= -3421.Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.791> 0.75
剪压比(组合号):JYBx( 28)=0.024 JYBy( 31)=0.038
之前在SATWE 中没动抗震等级啊
回复
3楼
不知道后来调整的几根柱怎么就变成了二级抗震了 纠结。。。。。。。。。。。 望大神们能解答
回复
4楼
你这种情况可能是柱调整截面后变成超短柱,超短柱轴压比要减去0.1,所以0.85-0.1=0.75,因此,你的轴压比到0.75就会显示红色!
回复
5楼
langzhusky 发表于 2015-12-28 13:25 你这种情况可能是柱调整截面后变成超短柱,超短柱轴压比要减去0.1,所以0.85-0.1=0.75,因此,你的轴压比到 …多谢老师您的解答。 之所以会出现超短柱是因为我在建模的时候建了地梁层,层高1.5M 剪跨比<1.5 ,那是不是只要地梁层轴压比≤0.85 也就是三级抗震就行了呢?
回复
6楼
如果是地梁下面的柱子,可以不用管,打印计算书的时候把不合理的手动删除掉
回复
7楼
水平力作用的不同结构。
回复
8楼
千手扑蝶 发表于 2015-12-29 00:10 如果是地梁下面的柱子,可以不用管,打印计算书的时候把不合理的手动删除掉就是地梁下面的柱子,多谢前辈了
回复
9楼
无间道 发表于 2015-12-29 08:40 水平力作用的不同结构。啊? 什么意思? 我是菜鸟前辈能说的在清楚点么?
回复
10楼
0.77<0.85 0.79<0.85 0.75<0.85 0.79<0.85
不明白为什么会出现这种情况??? 同一楼层,抗震等级三级
希望哪位前辈解答下
回复