组合楼板怎么开洞
禾下
禾下 Lv.6
2015年12月28日 08:52:28
只看楼主

各位大哥大姐:带压型钢板的楼板开洞,图集《05SG522》第25页“组合楼板开孔≤750时的加强措施(2)”图中,“待混凝土达到75%以上强度再行切割开孔”的做法,我没弄明白,在浇筑混凝土时,在洞口范围的压型钢板上把混凝土浇上,等混凝土达到75%以上强度时,再把混凝土板和压型钢板一起切割掉?还是在浇筑混凝土时,洞口范围的压型钢板上不浇筑混凝土,只是周围混凝土达到75%以上强度时,再把洞口范围的压型钢板切割掉?

各位大哥大姐:带压型钢板的楼板开洞,图集《05SG522》第25页“组合楼板开孔≤750时的加强措施(2)”图中,“待混凝土达到75%以上强度再行切割开孔”的做法,我没弄明白,在浇筑混凝土时,在洞口范围的压型钢板上把混凝土浇上,等混凝土达到75%以上强度时,再把混凝土板和压型钢板一起切割掉?还是在浇筑混凝土时,洞口范围的压型钢板上不浇筑混凝土,只是周围混凝土达到75%以上强度时,再把洞口范围的压型钢板切割掉?

免费打赏
wxf20072008
2015年12月28日 18:56:30
2楼
当然是一齐浇了后再切去
回复
daniao_tang
2016年01月04日 17:56:01
3楼
应该是一起浇了再切,但是现实中不一定会这样做,因为有些工业厂房的话,孔洞很多,这样的做法既浪费混凝土,又浪费人力,很麻烦,一般就直接留出孔洞的位置,不浇筑混凝土了
回复
dgongxiaoh
2016年01月13日 14:38:34
4楼
个人感觉,开孔多就不采用组合楼板。开孔少时注意加强空洞周围。
回复

相关推荐