单层I类汽车库,四面开敞,顶部有盖且镂空率30%,请问消火栓系统应按室内还是室外设置?
单层I类汽车库,四面开敞,顶部有盖且镂空率30%,请问消火栓系统应按室内还是室外设置?
2楼
按你的描述,根据汽防规GB50067-2014第2.0.9条,为敞开式汽车库。
建筑内还是室内消火栓系统,但没有自动灭火。
回复
3楼
真仙 发表于 2015-12-26 13:25 按你的描述,根据汽防规GB50067-2014第2.0.9条,为敞开式汽车库。建筑内还是室内消火栓系统,但没有自动灭 …谢谢您,受教了。考虑消防扑救条件,我也觉得设室内消火栓更合适。
回复
4楼
yaoyao90715 发表于 2015-12-27 11:45 谢谢您,受教了。考虑消防扑救条件,我也觉得设室内消火栓更合适。欢迎常来本版逛逛
回复
5楼
真仙 发表于 2015-12-27 12:01 欢迎常来本版逛逛好的,谢谢您!
回复