单层I类汽车库,四面开敞,顶部有盖且镂空率30%,请问消火栓系统应按室内还是室外...
yaoyao90715
2015年12月25日 15:46:32
来自于建筑问答
只看楼主

单层I类汽车库,四面开敞,顶部有盖且镂空率30%,请问消火栓系统应按室内还是室外设置?

单层I类汽车库,四面开敞,顶部有盖且镂空率30%,请问消火栓系统应按室内还是室外设置?
免费打赏
真仙
2015年12月26日 13:25:56
2楼
按你的描述,根据汽防规GB50067-2014第2.0.9条,为敞开式汽车库。
建筑内还是室内消火栓系统,但没有自动灭火。
回复
yaoyao90715
2015年12月27日 11:45:06
3楼
真仙 发表于 2015-12-26 13:25 按你的描述,根据汽防规GB50067-2014第2.0.9条,为敞开式汽车库。建筑内还是室内消火栓系统,但没有自动灭 …谢谢您,受教了。考虑消防扑救条件,我也觉得设室内消火栓更合适。
回复
真仙
2015年12月27日 12:01:51
4楼
yaoyao90715 发表于 2015-12-27 11:45 谢谢您,受教了。考虑消防扑救条件,我也觉得设室内消火栓更合适。欢迎常来本版逛逛
回复
yaoyao90715
2015年12月31日 11:04:49
5楼
真仙 发表于 2015-12-27 12:01 欢迎常来本版逛逛好的,谢谢您!
回复

相关推荐

APP内打开