关于《栓规》6.2.4第5款的一点讨论
co1449724777377
2015年12月24日 15:26:14
只看楼主

本帖最后由 搞水的欧宝 于 2015-12-24 15:26 编辑 《栓规》6.2.4第5款讨论:中低压水罐消防车中压工况供水保护高度可达120m,故1.2MPa已接近单辆消防车直接供水的临界点。当供水压力小于1.2MPa时,单辆消防车可直接供水给高区或低区;当供水压力大于1.2MPa时,若采用比例式减压阀,消防车给水泵接合器供水时,即便使用于低区火灾扑救,也需要两辆消防车串联供水才能满足其供水压力,明显不合理,故当超过1.2MPa时宜采用先导式减压阀。举个例子:高区最不利消火栓需要1.8MPa压力,低区引入管采用比例式减压阀(减压比2:1),低区最不利消火栓需要0.8MPa,此时若低区失火,需要消防车通过高区泵接器打水,则单辆中低压水罐消防车打入的车经过比例式减压阀减压后压力最多只有0.6MPa,不满足供水要求,需要至少两辆消防车串联供水;若低区引入管采用先导式减压阀,则出现前述情况时,只需单辆中低压水罐消防车即可满足供水要求。

本帖最后由 搞水的欧宝 于 2015-12-24 15:26 编辑

《栓规》6.2.4第5款

讨论:中低压水罐消防车中压工况供水保护高度可达120m,故1.2MPa已接近单辆消防车直接供水的临界点。当供水压力小于1.2MPa时,单辆消防车可直接供水给高区或低区;当供水压力大于1.2MPa时,若采用比例式减压阀,消防车给水泵接合器供水时,即便使用于低区火灾扑救,也需要两辆消防车串联供水才能满足其供水压力,明显不合理,故当超过1.2MPa时宜采用先导式减压阀。举个例子:高区最不利消火栓需要1.8MPa压力,低区引入管采用比例式减压阀(减压比2:1),低区最不利消火栓需要0.8MPa,此时若低区失火,需要消防车通过高区泵接器打水,则单辆中低压水罐消防车打入的车经过比例式减压阀减压后压力最多只有0.6MPa,不满足供水要求,需要至少两辆消防车串联供水;若低区引入管采用先导式减压阀,则出现前述情况时,只需单辆中低压水罐消防车即可满足供水要求。
免费打赏
janrince
2017年09月02日 04:42:03
2楼
我也为这个问题困惑,求高手指点。
回复
janrince
2017年09月22日 22:01:36
3楼
有高手解答么?我觉这个压力应该是说的减压阀阀后压力大于1.2mpa时,宜采用先导阀吧。因为如果阀后压力要求较高,但消防水泵能提供的阀前压力最大不超过2.4mpa,估计一般都在1.6mpa左右,没有适合的比例式减压阀。消防小白,请勿见笑!

回复