请教几个问题
zcygq
zcygq Lv.7
2015年12月24日 11:30:48
只看楼主

请教几个问题,计算高强螺栓连接中和轴中心一般取受压翼缘中心还是端板形心;连续檩条的搭接长度一般怎样确定;钢梁平面外计算长度一般取多长

请教几个问题,计算高强螺栓连接中和轴中心一般取受压翼缘中心还是端板形心;连续檩条的搭接长度一般怎样确定;钢梁平面外计算长度一般取多长
免费打赏
zyhjiao
2015年12月24日 13:16:34
2楼
1.端板形心。2.可以程序优选。3.隅撑的间距。
回复
贝壳小七
2015年12月24日 13:23:51
3楼
本帖最后由 贝壳小七 于 2015-12-24 13:24 编辑

计算高强螺栓连接中和轴中心一般取受压翼缘中心还是端板形心;
——两者的区别在于中和轴位置不同,也就是说截面上的应力是不同的。
中和轴在受压翼缘中心,意味着全截面是受拉的,中和轴在形心,则有一部分截面上是受压的。
如果问哪种形式更好,没有可比性,各有特点吧。
因为螺栓在受压部位并不提供作用,如果全截面受拉的话,则螺栓的利用率更高。但中和轴在受压翼缘,则节点的变形也较大。

连续檩条的搭接长度一般怎样确定;
——一般可以取跨度的十分之一,即整垮檩条的实际长度为1.1倍跨度。理论上需要看弯矩图,使得搭接段要满足负弯矩部分的承载力。

钢梁平面外计算长度一般取多长。
——理论上讲,取梁侧向支承点之间距。对于门式刚架,隅撑作为侧向支承点,可取隅撑的间距。
回复
小李助理
2015年12月24日 14:40:20
4楼
连续檩条的搭接我都是让软件自动选择的:(
回复
zcygq
2015年12月24日 23:34:14
5楼
贝壳小七 发表于 2015-12-24 13:23 计算高强螺栓连接中和轴中心一般取受压翼缘中心还是端板形心;——两者的区别在于中和轴位置不同,也就是 …继续讨论一下,中和轴的两种算法pkpm都有提供,就是不知适用范围;连续檩条的搭接长自动优选会出来一个数,但人工干预成1/10也能满足,比较迷糊;隅撑只能约束钢梁下翼缘,如果以檩条作侧撑的话,檩条是否要满足压杆长细比
回复
贝壳小七
2015年12月25日 10:39:40
6楼
zcygq 发表于 2015-12-24 23:34 继续讨论一下,中和轴的两种算法pkpm都有提供,就是不知适用范围;连续檩条的搭接长自动优选会出来一个数 …第一,两种算法的区别和特点我已经说明了,自己考虑内力的分布,看你注重哪一点(是螺栓数量,还是节点变形大小或是其他原因。规范不涉及节点计算的具体算法,选择任意一种并无不妥。甚至你可以研究其他算法。)第二点,我也说了,理论上是按负弯矩区的承载力决定。因为搭接段截面是两倍,考虑刚度折减也能提供较大的承载力。只要搭接段满足弯矩比较大的区段的长度,就可以了。1/10只是个经验值,实际上按理论计算一般都小于这个值。第三点理论上可以说你的想法是对的,但一般是没有这样去做。如果严格按照受压杆件的长细比,确实很多都不满足。另外我是认为,虽然隅撑是约束的下翼缘,但实际上是隅撑、檩条、梁腹板三者组成了一个三角形,共同约束了钢梁上下翼缘。如果没有隅撑,仅有檩条,想要约束上翼缘都很难。所以呢,檩条在这个体系里面,主要不是以轴向受压状态在起作用,这个和隅撑的作用还是不大一样的。
回复
luhuajie123
2015年12月29日 15:36:43
7楼
贝壳小七 发表于 2015-12-25 10:39 第一,两种算法的区别和特点我已经说明了,自己考虑内力的分布,看你注重哪一点(是螺栓数量,还是节点变 …学习咯,感谢:):):)
回复
xqsmile
2018年10月22日 19:10:38
8楼

谢谢贝壳小七大神的解答!我现在做一个门刚,梁柱节点的地方,如果把中性轴设在梁中心,则出现“螺栓排列不合理,提示可以减小螺栓间距”的问题。如果把中性轴设在受压翼缘中心则解决了这个问题。为了能用程序出图,我只好选择中性轴在受压翼缘中心了。