原《建规》商住楼消防给水设计
junkang_123
2015年12月22日 10:35:28
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑 商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。 1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。 2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。 个人观点: 住宅和商业应该分开计算,分别取大值。原因有2点:1.除了给排水专业其他专业都能把商业和住宅分清楚,我想给排水设计也属于消防的一种,也是可以分清楚的。2.依据《建规》5.4.10和P217页的条文解释。条文解释说了2点:(1)住宅部分说的是室内消火栓系统(和非住宅部分比没有说自动喷水灭火系统),没有说消火栓配置,消火栓系统肯能包括水泵、阀门、水量、屋顶水箱等等。(2)那些按照总高度确定:防火间距、室外消防给水系统设置、室外消防用水量计算、消防电源的负荷等级等。

本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑


商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。
1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。
2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。
个人观点:
住宅和商业应该分开计算,分别取大值。2015年12月24日 07:28:42
12楼
谢谢大家谢谢大家
回复
清澈透底
2015年12月24日 08:27:08
13楼
赞同楼主的观点“住宅和商业应该分开计算,分别取大值”,新消规上讲的也是分开计算