如题,当达到设定温度且没有热量继续供给时,系统各方面压力,温度会有什么样的变化?
如题,当达到设定温度且没有热量继续供给时,系统各方面压力,温度会有什么样的变化?
2楼
此时系统的高低压压力,蒸发压力都会较低,回气过热度增大,压缩机的吸排气温度以及运转温度都会增高,COP值减小。
回复
3楼
本帖最后由 太湖风 于 2015-12-19 16:49 编辑
不愧是版主,此机反映正常负荷下工作正常,但没有热负荷时,报排气温度高故障。请问,该如何处理呢?制冷剂是定量添加的,膨胀阀也调大了,冷凝器也清洗过,冷却水流量温度都没问题。还应该注意哪些方面呢?
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-19 16:20 此时系统的高低压压力,蒸发压力都会较低,回气过热度增大,压缩机的吸排气温度以及运转温度都会增高,COP值 …版主你好,我还有一些基础问题搞糊涂了,比如蒸发压力低,则蒸发温度也低,最后吸气温度也低,吸气温度低不是压缩机的排气温度也会低吗?怎么会吸排气温度会上升呢?如果从压缩机的压缩比来解释,吸气压力低引起压缩比增大而引起排气温度高可以理解。但从温度方面就糊涂了。请指点,谢谢
回复
5楼
太湖风 发表于 2015-12-19 16:59 版主你好,我还有一些基础问题搞糊涂了,比如蒸发压力低,则蒸发温度也低,最后吸气温度也低,吸气温度低 …蒸发温度越低,对应的蒸发压力也越低。但蒸发温度越低,回气(吸气)的过热度也就越高,而不是越低,即蒸发器内的热量小,蒸发后的低温蒸汽量少,但在流经低压回气管时受外界热量的换热后温升较大(即回气过热度越大),所以压缩机吸入气体的温度升高了,压缩后的排出气体温度肯定也是高的。系统的热负荷小,可卸载压缩机的容量,或停开部分压缩机和间断性使用压缩机。
回复
6楼
受教了,谢谢版主
回复
7楼
不同的机种,不同的用途,不同的节流方式,不同的氟量,
产生的现象不同,
有些是排气温度过高,
有些是回气结霜,压机结霜,排气温度低,
有些是低压告警。
回复
8楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-20 08:12 编辑
高温机组,低压保护设定值一般为0.25mp,
就是为防止排气温度过高,压机过热,损坏压机
无热负荷,低压过低,难道不低压告警,回气也不结霜
回复
9楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-12-20 10:37 编辑 游荡四方 发表于 2015-12-20 08:08 高温机组,低压保护设定值一般为0.25mp,就是为防止排气温度过高,压机过热,损坏压机说你不懂还胡搅蛮缠,对什么事喜欢自以为是,总是为自己的离谱找点辩解,脱离现实和伦理翻来覆去瞎搅和,惹人讨厌!越来越看出你是十足的制冷白痴!哪个系统在无热负荷,低压过低报警时,回气都过热了管子还会结霜的???
回复
10楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-20 11:47 编辑
哪里有无热负荷又回气不结霜,也无低压告警的大型高温制冷设备啊?
书本理论也不能脱离现实吧,
回复
11楼
本机到达温度时打开能调并控制加热器间断加温来保持恒温,压缩机始终不会停机。你自己分析吧!