单位的变配电室的低压断路器,使用断路器本体的合闸/分闸按钮操作好,还是用电气柜门上的合闸/分闸按钮操作好呢?二者的操作原理是一样的吗?请大家指教。
单位的变配电室的低压断路器,使用断路器本体的合闸/分闸按钮操作好,还是用电气柜门上的合闸/分闸按钮操作好呢?二者的操作原理是一样的吗?请大家指教。
2楼
最终结果是一样的,除非二次回路没有通电,如果没有通电,用电气柜门上的按钮是操作不了的,断路器本体上的除故障情况下均可操作。
回复
3楼
多谢楼主分享!
回复
4楼
从设计角度来说,柜门上的合闸/分闸 按钮是不是串有某些保护?
回复
5楼
非常感谢。。。。。。。。。
回复
6楼
断路器本身按钮的算手动分合闸,柜子上的按钮算是电动分合闸吧
回复
7楼
一个是手操,另一个是电操
回复
8楼
路过,学习一下
回复
9楼
不是一回事。开关本身上的按钮有电可以和分闸,没电了,手动储能可以可以和分闸,它直接连线圈。
回复
10楼
没搞明白柜上的分合闸按钮与本体上的分合闸按钮的区别
回复
11楼
有所帮助!!
回复