1、关于建筑高度的起算点问题
xu89116001
xu89116001 Lv.4
2015年12月18日 12:04:13
只看楼主

规范中提到以室外地坪为起算点,但是重庆市超限审查文件中,说的是以嵌固端为起算点。比如车库顶板为嵌固,就以车库顶板起算;基础定为嵌固就以基础顶算。通常为了归并嵌固刚度问题,喜欢搞基础顶为嵌固,这样问题就出来了,一个25层的建筑就有可能跨越80m高度分界线

规范中提到以室外地坪为起算点,但是重庆市超限审查文件中,说的是以嵌固端为起算点。比如车库顶板为嵌固,就以车库顶板起算;基础定为嵌固就以基础顶算。通常为了归并嵌固刚度问题,喜欢搞基础顶为嵌固,这样问题就出来了,一个25层的建筑就有可能跨越80m高度分界线
免费打赏
achinerylizer
2015年12月18日 12:44:14
2楼
在哪儿审图就依据哪儿的地方规定做,可以提前沟通。不过一般都是以室外地面为起点计算的。
回复
roberto_1982
2015年12月18日 13:31:03
3楼
室外地面算起
回复
jszxwsw
2015年12月18日 13:58:55
4楼
不同概念。。。。。。。。。。。。。。。
回复
木木灬
2015年12月18日 14:37:03
5楼
室外地坪为起算点,四周室外地坪高差较大的,我个人是取室外最低面处的标高为建筑高度起算点。
回复
phanghui
2015年12月21日 09:10:13
7楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
孙二爷
2015年12月21日 09:12:24
8楼
室外地面算起
回复
huang53kg
2015年12月21日 18:15:07
9楼
(1)平屋面建筑:挑檐屋面自室外地面算至檐口顶,加上檐口挑出宽度(见表图1);有女儿墙的屋面,自室外地面算至女儿墙顶(见表图2)。
(2)坡屋面建筑:屋面坡度小于45°(含45°)的,自室外地面算至檐口顶加上檐口挑出宽度(见表图3);坡度 45°的,自室外地面算至屋脊顶(见表图4)。
(3)水箱、楼梯间、电梯间、机械房等突出屋面的附属设施,其高度在6m以内,且水平面积之和不超过屋面建筑面积1/8的,不计入建筑高度
----AST结构软件团队
回复
ww4731995
2016年04月13日 11:17:08
10楼
重庆有当地的规范、可以查阅确认建筑高度是怎么定义的。
回复
张叁疯
2016年04月13日 13:21:18
11楼
室外地面算起
回复

相关推荐

APP内打开