低压无功补偿中电容器电压和电抗器电压是否一样?
冬日咖啡
冬日咖啡 Lv.11
2015年12月17日 17:07:36
只看楼主

今天一个厂家给我说,电容器和串的电抗器电压不一样,我知道串如电抗器后,电压会升高,也会计算。我现在就是不清楚电容器电压和电抗器电压是否要一样?

今天一个厂家给我说,电容器和串的电抗器电压不一样,我知道串如电抗器后,电压会升高,也会计算。我现在就是不清楚电容器电压和电抗器电压是否要一样?
免费打赏
冬日咖啡
2015年12月22日 08:30:12
2楼
怎么没人回答呢?
回复
苯笨
2015年12月22日 08:51:40
3楼
电抗器接在什么位置,电抗器有无压降?仔细想一下.
回复
yidao
2015年12月23日 18:57:33
4楼
电抗器按系统电压选就可以
回复
xiaofangpian
2016年04月15日 17:03:52
5楼
同问,有没有详细点的回答
回复
tnc
2016年04月15日 23:03:46
6楼
串联电抗器的额定电压和绝缘水平,应符合接入处的电网电压要求。

电容器额定电压选择,应符合下列要求:
1 宜按电容器接入电网处的运行电压进行计算。
2 电容器应能承受1.1倍长期工频过电压。
3 应计入串联电抗器引起的电容器运行电压升高。
回复