主卧内卫生间采用升降板大样,会不会有问题
zhangchao_321
2015年12月17日 10:07:15
只看楼主

做设计的时候,主卧内有卫生间的地方都会在两个方向设梁,现在想采用图集中升降板的做法,设计中需要注意什么问题,施工会有裂缝产生吗

做设计的时候,主卧内有卫生间的地方都会在两个方向设梁,现在想采用图集中升降板的做法,设计中需要注意什么问题,施工会有裂缝产生吗


11111.jpg

免费打赏
迷失的羔羊
2015年12月17日 10:31:16
2楼
不会,看图集构造,核算裂缝计算
回复
zhangchao_321
2015年12月17日 10:36:59
3楼
你以前画图的时候都是用升降板这种做法吗
回复
konglong_8001
2015年12月17日 10:44:08
4楼
同问,想知道啊
同问,想知道啊
同问,想知道啊
同问,想知道啊
回复
陈剑
2015年12月17日 10:48:08
5楼
没用过,都是拉梁。。。。原来可以升降板呀!!!
回复
偷地雷的
2015年12月17日 11:01:26
6楼
早期设计一般还都是加2个次梁降楼板,我个人比较喜欢。现在都是局部升降板图集了,见11G101-1 P99页的局部升降板SJB构造,你这个估计降板深度大于板厚了,尽量小于300,选那个侧边有梁的参考。提醒,要是高层结构,在加强区内,包括地下室,别采用这种降板形式啊,不允许的。
回复
h641993774
2015年12月17日 11:08:08
7楼
如果降个3,5公分,施工不知道会不会麻烦?还是直接拉梁
回复
zhangchao_321
2015年12月17日 11:32:20
8楼
都是被逼的,要节省成本啊
以前也知道有这个大样,采用升降板大样,就是怕降板后,卫生间有漏水开裂的现象,所以想问下做过的同学们。
回复
zhangchao_321
2015年12月17日 11:36:19
9楼
偷地雷的 发表于 2015-12-17 11:01 早期设计一般还都是加2个次梁降楼板,我个人比较喜欢。现在都是局部升降板图集了,见11G101-1 P99页的局部升 …加强区内不允许,规范有规定吗,还是跟烈度有关系,重庆6度区。
回复
tmgc3zxh
2015年12月17日 12:31:53
10楼
没什么问题,这样建筑美观些
回复
来去有踪
2015年12月17日 12:32:33
11楼
最好还是拉梁,做矮一点也行啊,局部降板,软件计算不太完善,施工也不一定能达到要求
回复

相关推荐