家里暖气分流器共5根管3根热,总回水比同楼层其他户低。楼层比较高 供水末端,可以确定的是 过滤网没有问题干净,地暖也是刚冲洗的。供水压力见图片

家里暖气分流器共5根管3根热,总回水比同楼层其他户低。
楼层比较高 供水末端,可以确定的是 过滤网没有问题干净,地暖也是刚冲洗的。
供水压力见图片

IMG_3802.jpg

免费打赏
qq_1450230659198
2015年12月16日 11:38:37
2楼
求大神回复我。。。
回复
青岛李宗荣
2015年12月17日 19:36:19
3楼
先检查入户供回水阀门的开度,是否全开,如开度没问题,室内分集水器不积气的话有可能是入户主管道PPR热熔管道,熔接时温度过高,导致管道内部产生熔瘤,缩小了管径过流面积。
回复
qq_1450230659198
2015年12月18日 11:19:17
4楼
风往北吹 发表于 2015-12-17 19:36 先检查入户供回水阀门的开度,是否全开,如开度没问题,室内分集水器不积气的话有可能是入户主管道PPR热熔管 …确定所有阀门都开了,热用问题不存在,我家的是卡扣紧上的,没有热熔。回家给您照照片、 求大神帮助。
回复
niu517y
2015年12月18日 11:55:35
5楼
把热的关掉开不热的看看能热起来吧,不热说明有堵塞,热说明压差小流量不够,加循环泵吧,地暖施工的时候可能工人在地暖管上焊接了,还有原因是、气阻单独开不热的放气试试
回复
青岛李宗荣
2015年12月18日 20:07:34
6楼
我是说入户主管道连接部分,常规都是PPR热熔管道,你打开单元楼道内的管道井检查一下你家的阀门和管道。
回复
qq_1450230659198
2015年12月18日 21:06:18
7楼
niu517y 发表于 2015-12-18 11:55 把热的关掉开不热的看看能热起来吧,不热说明有堵塞,热说明压差小流量不够,加循环泵吧,地暖施工的时候可 …关掉热的,不热的会有所好转,而且刚刚花钱冲的地暖,我觉得可能是压差小、您也看到了进水压力,回水压力吧,怎么说呢,我把进水断开,把压力表接到回水管上、不知道这样对不对,压力跟这个差不多。但是不知道这样测对不对,希望您指点一下。谢谢了
回复
qq_1450230659198
2015年12月18日 21:08:46
8楼
风往北吹 发表于 2015-12-18 20:07 我是说入户主管道连接部分,常规都是PPR热熔管道,你打开单元楼道内的管道井检查一下你家的阀门和管道。您看 这是楼道里的管道 别人家是铁管 我家是白塑料管,之前停过暖
回复
wltzhch007
2015年12月19日 08:34:47
9楼
暖气这东西,很麻烦,你说的情况,如果阀门和管道没问题,应该是压力稍小一点了。让物业给调整一下。
回复
qq_1450230659198
2015年12月19日 12:07:06
10楼
wltzhch007 发表于 2015-12-19 08:34 暖气这东西,很麻烦,你说的情况,如果阀门和管道没问题,应该是压力稍小一点了。让物业给调整一下。已经联系了,他们说不能在给压力了,我家隔壁都24-27度了 再给他们就太热了
回复
青岛李宗荣
2015年12月19日 19:25:55
11楼
铜质球阀因材质较软,转动球体上的阀杆是铜质的,而球体是钢制的,经常会出现阀杆与球体接触部分出现磨损现象,会导致阀门旋转至全开或全关位置而球体没完全开启或关闭,建议把球阀的手柄螺丝拆下来,用扳手调节阀杆,观察一段时间试试,来判断是否是球阀的问题。
入户是PE-RT管,按照规定PE—RT管道连接不能用直接连接,应该用整根的管道,因为直接铜件中间的管径比主管道要小很多,限制流量,所以你跟物业联系,把入户管道改成PPR管,避免截留。
回复