想请教一下大家,1、计算3I0.max时按系统最大运行方式,并考虑短路类型,其中的最大运行方式是不是考虑距离最短,短路阻抗最小的?2、计算单相接地端路和两相接地端路的零序电流,取大者,是什么意思?求解

想请教一下大家,1、计算3I0.max时按系统最大运行方式,并考虑短路类型,其中的最大运行方式是不是考虑距离最短,短路阻抗最小的?
2、计算单相接地端路和两相接地端路的零序电流,取大者,是什么意思?求解
免费打赏
小周飞刀
2016年04月29日 17:34:55
3楼
在同一系统中,单相接地短路的零序电流可能大于也可能小于两相短路接地产生的零序电流。因此,需要全部计算出以后,在进行比较,取其大者进行整定