火灾自动报警规范第3.1.6条:系统总结上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点。按照文字意思,模块也属于消防设备,那么模块的数量也要计算,是不是一个输入模块带一个水流指示器,需要按2个消防设备计算呢?
火灾自动报警规范第3.1.6条:
系
统总结
上
应设
置
总线
短路隔离器,
每
只
总线
短路隔离器
保
护
的火灾探
测
器、手
动
火灾
报
警按
钮
和模
块
等消防
设备
的
总
数
不
应
超
过
32
点。按照文字意思,模块也属于消防设备,那么模块的数量也要计算,是不是一个输入模块带一个水流指示器,需要按2个消防设备计算呢?
2楼
每个地址码算一个点
回复
3楼
dqshengxw 发表于 2015-12-15 15:39 每个地址码算一个点32个点是按设备数量计算的,不是按地址码数量计算的。
回复
4楼
du6225949 发表于 2015-12-15 15:45 32个点是按设备数量计算的,不是按地址码数量计算的。
回复
5楼
顶!!!!!!
回复
6楼
来人啊~~~~
回复
7楼
一个输入模块带一个水流指示器 这样的话算一个 我们画图的时候一个隔离模块大概28个左右点数,有一定的预留
回复
8楼
马哈哈 发表于 2015-12-16 09:55 一个输入模块带一个水流指示器 这样的话算一个 我们画图的时候一个隔离模块大概28个左右点数,有一 …但是水流指示器和模块都应该算做消防设备吧,为啥只算一个呢,我觉得应该算2个啊~
回复
9楼
dqshengxw 发表于 2015-12-15 15:39 每个地址码算一个点14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示-正式版 第11页,提示1
回复
10楼
水流指示器不应该算作报警设备的范畴吧
回复
11楼
不知道阁下什么依据?说法可靠吗?
回复