12楼
2300W三相的用电需要用4平方的线缆吗 怎么感觉2.5的就够了呢
回复
13楼
yqhydq 发表于 2015-12-14 10:16 2300W三相的用电需要用4平方的线缆吗 怎么感觉2.5的就够了呢别说2.5m㎡的铜线用到2300W的三相电器上,即便是2.5m㎡的铜线用到单相220V、2300W也是有余量的。
回复
14楼
asmdl 发表于 2015-12-14 12:17 别说2.5m㎡的铜线用到2300W的三相电器上,即便是2.5m㎡的铜线用到单相220V、2300W也是有余量的。不谈电缆的截面对不对,首先三相的计算公式都不对!根号3去哪里了?功率因数去哪里了?
回复
15楼
路过,顶一下
回复
16楼
真是叼翻天,胡扯。。
回复
17楼
vigor8506 发表于 2015-12-14 15:36 不谈电缆的截面对不对,首先三相的计算公式都不对!根号3去哪里了?功率因数去哪里了? 一语中的。
回复
18楼
不能说他们全部错,老师教授的内容是一些使用经验知识,但这是不规范的做法,这种知识容易引起误解。
前一个月,我在某职业技术学院就见到过有老师教学生使用指针式万能表的一表笔插带电导线上,一手捏另外一只表笔的导电测试端(笔尖)来判断相(火)/零(地)线,被我当场喝止,指出这种做法的危险性,并当场请老师按我的要求做实验证明这种做法的不科学性,是一种祸害人的方法。
回复
19楼
不错,可惜没有完整的培训资料
回复
20楼
本帖最后由 zheng14 于 2015-12-15 08:46 编辑
很多 电机的线 就是黄 蓝 红 黑。
回复
21楼
哎,你怎么知道这个培训课老师讲的就是对的呢,多次实践才是准确的
回复