从来没做过10KV隔离开关柜,请问高手给指点一下,应该是什么样式的?
cyh_zn
cyh_zn Lv.3
2015年12月10日 08:42:41
只看楼主

从来没做过10KV隔离开关柜630A,请问高手给指点一下,应该是什么样式的?内部结构应该具体是什么样式的?是不是必须要手车式的呢?谢谢高手!

从来没做过10KV隔离开关柜630A,请问高手给指点一下,应该是什么样式的?内部结构应该具体是什么样式的?
是不是必须要手车式的呢?
谢谢高手!
免费打赏
tanhude
2015年12月10日 10:32:40
2楼
手车式的多半就是KYN了。。
回复
lingxuct
2015年12月10日 10:55:28
3楼
10KV隔离柜是用在一台变压器距离电源较远或不是专线时,为了变压器检修安全,能拉开变压器与电源之间的连接用的。

低级(没连锁)的,一台柜子只装一把10KV隔离刀闸,其容量是可以拉开这台变压器的空载电流。
高级(带连锁)的,一次系统同上,二次有电磁锁,用带电显示闭锁隔离刀闸(有电时不能拉合隔离刀闸)。
回复
fengtianci666
2015年12月10日 14:13:08
4楼
KYN28A-12隔离手车柜配630A隔离手车
回复
cyh_zn
2015年12月10日 14:42:55
5楼
fengtianci666 发表于 2015-12-10 14:13 KYN28A-12隔离手车柜配630A隔离手车如果电动隔离柜 中 隔离开关是固定式的呢?
回复
fengtianci666
2015年12月10日 14:50:47
6楼
cyh_zn 发表于 2015-12-10 14:42 如果电动隔离柜 中 隔离开关是固定式的呢?那就可以采用固定式的高压柜比如XGN2-12配隔离开关和真空断路器
回复
白工
2015年12月20日 09:30:11
7楼
隔离柜的做法太多:可以用环网柜配类似FN12的隔离开关;可以用KYN28 配隔离手车,可以用固定柜配GN19-10/630的隔离开关等等
回复
余1984
2015年12月20日 12:22:05
8楼
接触过中置柜的隔离手车,是由带闭锁的
回复
cyh_zn
2015年12月21日 14:03:11
9楼
白工 发表于 2015-12-20 09:30 隔离柜的做法太多:可以用环网柜配类似FN12的隔离开关;可以用KYN28 配隔离手车,可以用固定柜配GN19-10/63 …这次我选用的就是GN19系列 固定式 带电动操作机构的隔离开关 谢谢高手
回复
dylan3940
2015年12月21日 18:25:58
10楼
还真没见过GN19隔离开关配电操的
回复
qq_1447562112607
2015年12月21日 20:16:46
11楼
白工 发表于 2015-12-20 09:30 隔离柜的做法太多:可以用环网柜配类似FN12的隔离开关;可以用KYN28 配隔离手车,可以用固定柜配GN19-10/63 …固定式的我们这边叫做HXGN,你们那里有没有这样的叫发的?
回复