【有奖竞猜】机组内为何如此?答对送分,截止6日
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2007年11月01日 09:25:26
来自于采暖供热
只看楼主

机组采用干蒸汽加湿,发现机组内的加湿排管上部正常,下部明显能看见蒸汽喷出,请问是何原因?提示:加湿段前为蒸汽热盘管段。

机组采用干蒸汽加湿,发现机组内的加湿排管上部正常,下部明显能看见蒸汽喷出,请问是何原因?
提示:加湿段前为蒸汽热盘管段。
免费打赏
swzen
2007年11月01日 12:34:42
2楼
漏了
回复
ya521617
2007年11月02日 12:24:14
3楼
楼主.是因为上部靠近蒸汽热盘管段温度高.后部温度相对低.并且低于干蒸汽的冷凝温度,出现冷凝小水珠,看到的蒸汽喷出就是冷凝出来个微小水珠悬浮在空气中.楼主对吗?请指教!
回复
vincent_nk
2007年11月02日 12:44:56
4楼

已经说对了一半,不过请注意我说的上部下部,而你的意思应该是前部后部。上下部离盘管的距离是一样的。
回复
ya521617
2007年11月02日 13:10:10
5楼
那是不是因为热空气密度低会上浮,就会出现上部温度高,下部温度低.出现下部蒸汽冷凝现象.是吗请指教.顺便问下楼主干蒸汽加湿段一般尺寸是多大,或者怎么确定.
回复
lunhui607
2007年11月02日 15:24:06
6楼
对这个不理解。来凑个热闹,随便学习学习,嘿嘿!
回复
xierew
2007年11月02日 16:27:21
7楼
个人意见:蒸汽加热盘管上下部的温度不均匀(上高下低),因为蒸汽放热后化为凝结水,落于盘管下部,其温度明显低于蒸汽温度,导致其被加热气体上热下凉,因此干蒸汽加湿遇冷热空气出现效果不同
回复
caoanmin.ok
2007年11月02日 21:52:35
8楼
可能是:是因为经过了蒸汽热盘管段后蒸汽的温度降低,变为汽水混合体造成的.个人觉得是,请楼主指正.
回复
gjw5977
2007年11月03日 12:13:11
9楼
温差造成的.
回复
daikin_kt2008
2007年11月03日 12:22:14
10楼
盘管有堵 或损坏了
温差影响
回复
28liangyin
2007年11月04日 14:52:49
11楼
温度有变化 上高下低 热上升的道理
回复