机组采用干蒸汽加湿,发现机组内的加湿排管上部正常,下部明显能看见蒸汽喷出,请问是何原因?提示:加湿段前为蒸汽热盘管段。
机组采用干蒸汽加湿,发现机组内的加湿排管上部正常,下部明显能看见蒸汽喷出,请问是何原因?
提示:加湿段前为蒸汽热盘管段。
2楼
漏了
回复
3楼
楼主.是因为上部靠近蒸汽热盘管段温度高.后部温度相对低.并且低于干蒸汽的冷凝温度,出现冷凝小水珠,看到的蒸汽喷出就是冷凝出来个微小水珠悬浮在空气中.楼主对吗?请指教!
回复
4楼
已经说对了一半,不过请注意我说的上部下部,而你的意思应该是前部后部。上下部离盘管的距离是一样的。
回复
5楼
那是不是因为热空气密度低会上浮,就会出现上部温度高,下部温度低.出现下部蒸汽冷凝现象.是吗请指教.顺便问下楼主干蒸汽加湿段一般尺寸是多大,或者怎么确定.
回复
6楼
对这个不理解。来凑个热闹,随便学习学习,嘿嘿!
回复
7楼
个人意见:蒸汽加热盘管上下部的温度不均匀(上高下低),因为蒸汽放热后化为凝结水,落于盘管下部,其温度明显低于蒸汽温度,导致其被加热气体上热下凉,因此干蒸汽加湿遇冷热空气出现效果不同
回复
8楼
可能是:是因为经过了蒸汽热盘管段后蒸汽的温度降低,变为汽水混合体造成的.个人觉得是,请楼主指正.
回复
9楼
温差造成的.
回复
10楼
盘管有堵 或损坏了
温差影响
回复
11楼
温度有变化 上高下低 热上升的道理
回复