7600KW 10KV电动机 额定电流507A 600/1 Y接线目前运行电流 二次 IA1 0.17 IB1 0.18 IC1 0.17 IA2 0.17 IB2 0.18 IC2 0.17电动机两侧电流基本一直为什么保护装置报差流报警 ? 咨询了一下保护装置厂家,人家说有可能相序不对。现在电动机是正转,应该没有问题!我想知道 ABC BCA CAB 电动机都是正转,会不会和它有关系?

7600KW 10KV电动机 额定电流507A 600/1 Y接线

目前运行电流 二次 IA1 0.17
IB1 0.18
IC1 0.17

IA2 0.17
IB2 0.18
IC2 0.17

电动机两侧电流基本一直为什么保护装置报差流报警 ?
咨询了一下保护装置厂家,人家说有可能相序不对。
现在电动机是正转,应该没有问题!

我想知道 ABC BCA CAB 电动机都是正转,会不会和它有关系?
假设现在相位角不对,会不会对电机运行有影响?
谢谢



免费打赏
qq_1418351700197
2015年12月09日 16:51:33
2楼
能看到差流么?是不是差流越限了?
回复
lingxuct
2015年12月12日 16:02:23
3楼
一楼的电流数据是从综保上查到的?

请把差流查一下,数据是多少?
回复
huahua732
2015年12月18日 21:33:11
4楼
这个跟电动机的正反转没有关系,检查向量吧。
回复
niziqian007
2015年12月21日 17:11:25
5楼
这个电流不到电机额定电流的25%,一定是空载电流,电机一但加载就会保护动作跳闸,一定是相位接错了,电机首尾一定是A-A,B-B,C-C才可以,和正转反转没关系。
回复
大虾大虾
2015年12月26日 15:08:30
6楼
这个电流不到电机额定电流的25%,一定是空载电流,电机一但加载就会保护动作跳闸,一定是相位接错了,电机首尾一定是A-A,B-B,C-C才可以,和正转反转没关系。
回复
沈涵
2016年01月09日 08:50:47
7楼
不懂,学习了
回复
zsphn6666
2016年01月13日 10:20:06
8楼
跟相序没有关系,应该查一下两侧的向量关系以及继电保护的设置情况。
回复
zsphn6666
2016年08月29日 11:45:42
9楼
与两侧的相位不对或者二次电流的方向不对接反
回复