请问设置了消防软管卷盘的建筑高位水箱的消火栓系统出水总管上设置的流量开关,你流量开关的开启值(自动启消防主泵的流量值)如何设定?
请问设置了消防软管卷盘的建筑高位水箱的消火栓系统出水总管上设置的流量开关,你流量开关的开启值(自动启消防主泵的流量值)如何设定?
2楼
目前规范上对这个没有明确的规定,但是个人觉得这个值应该是大于系统泄露的量,小于一个消火栓开启的量。原因如下:屋顶稳压设备的功能是保持系统平时压力及给系统补充泄露的量,泄露量应该是不超过系统设计流量的3%,最大值约为40*0.03=1.2L/S。消防开启一个消火栓,其最小流量大于气压罐在P1条件下的流量,P1值是保证最不利消火栓处静压不小于15米,此时消火栓的流量不小于3.5L/S。
故个人觉得可设置3~4L/S。这样基本可以保证在稳压的时候不会启动主泵,需要启动主泵的时候(消火栓开始使用)时能够及时启动主泵。
回复
3楼
网上比较流行的说法是大于2.5L启泵