流量开关。
glb53880
glb53880 Lv.8
2015年12月07日 12:13:46
只看楼主

请问设置了消防软管卷盘的建筑高位水箱的消火栓系统出水总管上设置的流量开关,你流量开关的开启值(自动启消防主泵的流量值)如何设定?

请问设置了消防软管卷盘的建筑高位水箱的消火栓系统出水总管上设置的流量开关,你流量开关的开启值(自动启消防主泵的流量值)如何设定?
免费打赏
诺熙
2015年12月07日 13:34:41
2楼
您好,现在有问答频道啦,您可以直接去那边提问哦,有专门的嘉宾回答你 http://bbs.co188.com/wenda/gps/
回复
木子木公
2015年12月07日 20:56:50
3楼
流量开关的设定值应满足大于系统正常泄漏量且小于初期火灾最小消防流量的要求,《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.2给出了系统正常泄漏量上、下限的计算方法——宜按消防给水设计流量的1%~3%,且不宜小于1L/S。系统设置了消防软管卷盘,在最不利点0.07~0.15MPa的静压条件下的计算出的流量都要小于1L/S。所以,要完全满足规范要求的话,必须抬高消防水箱的高度或设置稳压泵增大最不利点卷盘的压力,使流量大于1L/S。
我现在图纸上流量开关设定值都是按1L/S考虑。
回复
青花之诺927
2015年12月08日 09:24:58
4楼
waljq2003 发表于 2015-12-7 20:56 流量开关的设定值应满足大于系统正常泄漏量且小于初期火灾最小消防流量的要求,《消防给水及消火栓系统 …受教了。。。。。。
回复
ren-wty
2016年01月02日 12:40:32
5楼
有点搞不明白,稳压系统的流量开关到底是压力P1或是流量1L/S启动主泵。查下资料.....
回复

相关推荐

APP内打开